昨天一用户报空调制冷效果很差,有的时候还会制热.........
工人上门见室内机蒸发器结露不全,室外机风口吹出来的风很烫
工人马上意识到“节流过甚”;意思是说高压更高;低压更低。
这种现象只能是过冷管组出故障了
制冷的时候只能测到蒸发压力,而无法测到冷凝压力
蒸发器结露不全;说白了就是蒸发压力偏低的表象;蒸发压力也就是小白所说的低压
而蒸发器结露全且均匀就是氟饱和的表象。
外风机正常的时候吹出来的风应该是热的,如果是常温或者是烫的那都是不正常的表象。
烫就是高压过高的表象,但氟要是加到几倍的量,外风机吹出来的风也是没有温度的。

工人卸掉室外机顶盖,侧板,扒开过冷管组黑胶泥,马上就看到过滤器开始凝露,手摸发凉......
过滤器正常的时候有滤网,但是通的,所以就不存在压差,既然没有压差也就不存在温差
如果有温差就可以说明有压差,只有堵了才可能有压差。
可完全堵了就不会有氟通过,也就不会有温差。
所以这里所讲的堵是指不完全的堵,也就是所谓的再次节流。

更换整套毛细管组,抽真空加氟,试机正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:03:12 | 显示全部楼层
所谓的有的时候还会制热,是指压机热保护,可外风机还在工作,因此用户认为室外机还在工作
可压机一旦停转,室温就一点点的开始上升,室内风机吹出来的风就有点热......
用户就把它叫做空调发神经还会制热
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:03:35 | 显示全部楼层
工人说他看到过滤器凝露不久压机就热保护了..............
你想象顶盖卸掉后风就不愿意从外热交的后面进来给外热交散热,而从外热交的前面(外风扇的后面)进来,这样外热交就越发的热了他不保护能成吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:04:03 | 显示全部楼层
压机热保护和压机堵转不是一回事
堵转是指压机压根就没动或者是压机就晃了一下就停了(当然这个时候的电流也是超大的)
而热保护是指压机能工作一段时间(不好说多少时间)电流压力会一点点的“爬升”等会就“崩溃”掉了
这个时候压机接线端子却还有供电...
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:04:24 | 显示全部楼层
外机转
制冷的时候;所谓的外机转是指压机;外风机都要工作才算。
如果压机停,而外风机转,那不能叫外机转
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-19 15:04:48 | 显示全部楼层
前几天还有一例外风扇偷停的热保护,工人每一次去看都是好好的,可工人一回来;人家用户就报故障,后来信息员就不叫他回来;叫他蹲守,这一会他还真的是见到了传说中的外风扇偷停的现象..........
当然换了外风扇电机也就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:17:52 | 显示全部楼层
当然热保护最常见的莫过于是电压过低,外热交太脏,氟不合适.........
所谓的氟不合适是指氟加多了或者是缺氟
有些人认为5个压,额定电流这是一个误区
要知道效果才是硬道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:32:12 | 显示全部楼层
有些人老是觉得加氟的量不好拿捏........
其实加氟的时候仔细观察细管阀(指毛细管组在室外机)的温度就行了.
正常是细管阀比环境温度略低一点就行了;也就是说微凉发潮不凝露.
如果很冷甚至于比粗管子还冷;那是欠一口氟
如果细管阀是常温,那是氟加多了!!

还可以从室内机的热交换器结露是否均匀饱满来看
如果结露不全那概率最大的就是缺氟
而结露满而不太冷,则很有可能是氟加多了


当然这一切都是基于加氟而没有其他的毛病来讲的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:08:16 | 显示全部楼层
电压太低,解释用户不接受
那就不要开空调了用一个电炉子(2KW)或者是电饭锅试一下带载前后的电压变化,一般这样用户都会认
回复 支持 反对