有句话叫神枪手是子弹喂出来的,好的维修员也是材料喂出来的,我觉得这句话说道我心里去了,有次我去修空调,格力2匹柜机,效果差,我接上表,压力低了,我就往里加氟,做死的加,压力也没上来,结果到内机一检查,出风太小,内蒸发器太脏,洗了以后,再到外机作死的放,机器就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
4 小时
注册时间
2011-11-20
最后登录
2014-5-8
发表于 2011-12-20 21:52:55 | 显示全部楼层
管路不畅造成的         要仔细检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2011-12-21 20:11:32 | 显示全部楼层
对的,维修要先望闻问切做起!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2011-12-31
发表于 2011-12-22 22:45:56 | 显示全部楼层
干我这行就要多学,多问,多看
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-27
最后登录
2011-12-31
发表于 2011-12-31 21:59:39 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-12-12
最后登录
2012-1-3
发表于 2012-1-2 12:03:30 | 显示全部楼层
学习了,我以有过这样的事,也是格力的,压力老是上不去,后来还是室内脏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
17 小时
注册时间
2012-4-7
最后登录
2012-7-22
发表于 2012-4-7 22:26:25 | 显示全部楼层
黄京山 发表于 2011-4-4 20:06
这种就是这样,在温度不是很高的情况下加冷媒加很多压力都是不会上升的,有一次我在环境温度15度给这种机加 ...

开冷的时候加氟又不能和热天加的一样多,你就是加一瓶子压力也不会上去的,环境温度在10度左右最多加到0,35就不能加了,5度的时候不能超过0。3压力,最好是压力与电流表,温度计一起配合使用更准确些
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
10 小时
注册时间
2012-3-9
最后登录
2014-8-22
发表于 2012-4-8 17:42:49 | 显示全部楼层
要检查内机脏吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
1
主题
0
积分
1
在线时间
0 小时
注册时间
2011-8-15
最后登录
2013-2-8
发表于 2012-4-8 18:51:56 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

小白

帖子
0
主题
0
积分
-1
在线时间
0 小时
注册时间
2012-3-18
最后登录
2012-9-4
发表于 2012-4-9 07:36:35 | 显示全部楼层
回气管有拽扁的地方