 楼主| 发表于 2011-4-9 18:10:41 | 显示全部楼层
谢谢9楼的师傅,但是客户的机子本来就有压力,只是小点的话,你再重新抽空加氟也会不会太浪费呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
129
主题
12
积分
909
在线时间
28 小时
注册时间
2005-4-13
最后登录
2013-12-22
发表于 2011-4-10 11:09:54 | 显示全部楼层
当室外环境温度低于20度的时候,仅看压力和电流是不准确的,有时候参数差异是很大的。所以,与其你在那浪费时间和冷媒,还不如一次搞定,最多也就是3公斤氟而已。总比你在那浪费强。而且,定量加氟修出来的空调,无论是制热或制冷,效果都是最好的。你如果是凭感觉看效果,有可能到室外环境温度变化时毛病就反应出来了。特别是修之前,一定要看两器是否过脏或风速是否过慢。经验之谈,仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2011-4-10 11:36:18 | 显示全部楼层
有句话叫神枪手是子弹喂出来的,好的维修员也是材料喂出来的,实践得真知,当然还有理论做后盾哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
105
主题
7
积分
125
在线时间
79 小时
注册时间
2010-10-12
最后登录
2014-5-14
QQ
发表于 2011-4-11 11:15:33 | 显示全部楼层
圣缘说得没错,有同感。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
84
主题
12
积分
460
在线时间
14 小时
注册时间
2011-3-30
最后登录
2011-6-1
QQ
 楼主| 发表于 2011-4-11 11:17:17 | 显示全部楼层
谢谢各位,小弟受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
29
主题
5
积分
57
在线时间
7 小时
注册时间
2011-4-11
最后登录
2011-10-22
发表于 2011-4-11 11:36:52 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
26
主题
7
积分
33
在线时间
2 小时
注册时间
2011-4-13
最后登录
2011-5-19
发表于 2011-4-13 10:31:27 | 显示全部楼层
受教了哦  啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
63
主题
5
积分
86
在线时间
30 小时
注册时间
2010-10-2
最后登录
2013-12-21
发表于 2011-4-14 23:02:38 | 显示全部楼层
应该还是管路不畅造成的   雪种都大都积高压端!找一下那里弯扁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
135
主题
13
积分
1498
在线时间
19 小时
注册时间
2011-6-15
最后登录
2011-8-15
QQ
发表于 2011-6-18 11:01:39 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
80
主题
1
积分
101
在线时间
12 小时
注册时间
2011-6-6
最后登录
2011-8-8
发表于 2011-8-2 15:40:56 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-20 03:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表