本人接收一台格力5P机制冷效果不好,当到客户用的地方是水厂工地上,开机试机,用低压表测试压力,发现压力在45(制冷剂的表我读的是250的那圈)的位置,然后看看内机正常,就以为是少了点氟,把氟带表挂在机上加,当加到55的时候,机子效果是好了很多,但是还是感觉不够,因为客户工地同一房间有二台一样的5P机,另一台明显效果好很多,于是又加入制冷剂,可是奇怪的事就出现了,制冷剂一直在加,可是制冷压力表上的压力一直没有上去,我以为是表坏了,换下表在另外那上试,结果是正常在70左右,又装回原来的机子,一边试机一边看压力看效果,结果等我从室内回到室外时,机子的低压管上出现了大量的白霜,而压力一直都没有上去,而我那制冷剂一桶新的都加了2/3了,而又过了2分钟机子就保护停机了,保护现像是内机红色指示灯一直闪,于是把电源开关关了,把制冷剂又放出来一点,再通电试机,机子能工作,效果也算正常,压力还是在55,本人以为是自己去室内时引起回入制冷剂过多而出现保护,于是就让客户试机,说正常可以用了,但是晚上的时候,客户又打来电话,说机子又保护了,再通又可以正常工作,第二天又回到现场,机子重新上电还是可以工作,只是工作不到30分钟就保护了,于是把机子清洗了下次后再放掉了大量的制冷剂,试机,发现压力还是55,一边试机一边放制冷剂,结果放了1个小时的制冷剂还是55,而且机里排出大量的白色泡沫,此时我想加入多的制冷剂也应该放得差不多了,就通电试机看看,这回机子用了2个小时都没有保护,,但压力还是在55,而且低压管上还是结了一层很厚的霜,但机子内机没有霜,而效果却好了,又不保护了,就这样叫客户试机看看,过了几天,天气热了一点,低压管的霜不见了,压力还是55,效果也好了,就这样算修好。
可是我还是不懂,为什么压力在55的时候就回不上呢,另外还有就是55的压力怎么可能低压管结霜呢,望高手们指点一二。 |
|