格力 2匹空调一个半小时后压缩机保护

  [复制链接]

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-29
最后登录
2011-7-29
发表于 2011-7-29 22:06:51 | 显示全部楼层
开机前将钳形表挂好,压力表接上,看看启动后,电流及压力是否正常,如果压缩机启动一段时间后,电流会慢慢升高,造成热保护,这样的话,压缩机坏的可能比较大,更换压缩机就能解决问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
451
主题
43
积分
2648
在线时间
116 小时
注册时间
2009-11-1
最后登录
2013-12-15
发表于 2011-7-29 22:39:05 | 显示全部楼层
你加氟前有没有抽空气  不然也会热保护的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
9
主题
2
积分
33
在线时间
2 小时
注册时间
2011-4-11
最后登录
2011-8-4
发表于 2011-7-30 07:45:13 | 显示全部楼层
换压缩机了,买个640,给人家换好收1200左右吧,我现在一台5匹海儿,压缩机工作,压力一直3-4,加液也没用,我还在找什么问题的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
432
主题
40
积分
1308
在线时间
149 小时
注册时间
2004-10-21
最后登录
2013-12-28
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:43:09 | 显示全部楼层
补充下,过热过流保护装置是内置还是置的,查了吗?昨天我就碰到一台,足足浪费了我3个小时。开机制冷7到8分 ...
天空右岸 发表于 2011-7-28 23:17

过流保护是内置的  是压缩机保护 风机还是一直运转的 跟您的那台机器应该不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
432
主题
40
积分
1308
在线时间
149 小时
注册时间
2004-10-21
最后登录
2013-12-28
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:58:51 | 显示全部楼层
今天 又去检修了,打开空调首先测量电流,  开机电流8A 一分钟后 ,电流只有4A !用手试验外机风不热,测量压力只有0.1MP! 因为前几次都仔细检查了,不可能存在漏气,肯定是又堵了!好在这台机器的过滤器在内机里面,把冷媒收好后,打开内机面板,焊掉过滤器一看果然堵的很严重。应该是系统里面太脏吧?我突然想 用个冰箱的过滤器过滤下系统的脏东西, 因为冰箱的干燥过滤器里面有大量的分子筛,能不能把脏东西过滤的彻底点?于是回到修理部取来一个冰箱的干燥过滤器。用电钻打了三个孔(柜机有3个毛细管)焊接好以后,排空气,试运转了到现在2个小时了机器没有保护,电流7.5A 属于正常。压力0.5MP机器。制冷效果也很好,我寻思着让空调多运转运转然后在换回空调的过滤器,可是又一想不知道空调用冰箱的干燥过滤器行不行?空调的过滤器只有一层滤网,冰箱的干燥过滤器有两层滤网还有分子筛!不知道有没有朋友用过冰箱的干燥过滤器代换空调的过滤器?会有什么坏处?麻烦知道的朋友说一声啊 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
432
主题
40
积分
1308
在线时间
149 小时
注册时间
2004-10-21
最后登录
2013-12-28
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:42:41 | 显示全部楼层
刚刚顾客打来电话 连续运转了4个小时了。 一切正常。顾客冻的受不了了 我让他明天在实验吧。如果再实验几个小时没问题 我就先让他用着冰箱过滤器,如果出问题我在把空调的过滤器在换回去...
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
192
主题
4
积分
230
在线时间
19 小时
注册时间
2010-11-17
最后登录
2012-4-15
发表于 2011-7-31 07:31:25 | 显示全部楼层
和我只几天碰到的问题很相似~~!学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
432
主题
40
积分
1308
在线时间
149 小时
注册时间
2004-10-21
最后登录
2013-12-28
 楼主| 发表于 2011-8-3 10:39:58 | 显示全部楼层
机器修好了 前来汇报下结果,这台格力柜机用着冰箱的干燥过滤器,运转了3天 每天基本上都是4个小时左右,一切正常! 因为我不放心,害怕万一出现分子筛破裂,造成二次堵塞会更麻烦!再者我想空调高压的压力远比冰箱高压端的压力大。害怕万一出现过干燥器爆裂会带来更大的麻烦!所以昨天过去把冰箱的过滤器换下来,更换上空调的过滤器。拆下来的冰箱干燥过滤器,我分解开看了下,分子筛已经成了黑色!说明系统中还是存在脏堵的隐患,但是分子筛颗粒完整无损,看来分子筛还是能承受这样的压力的。我个人觉得要是冰箱的过滤器,管壁在稍微厚一点的话,用在空调上应该没有多大的问题。 再次感谢各位朋友帮我出主意 谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
98
主题
0
积分
371
在线时间
34 小时
注册时间
2011-3-30
最后登录
2014-12-29
发表于 2011-8-4 15:25:33 | 显示全部楼层
我见过一台,开机压力为零,停机0.8MPa压机启动半小时停机电流5a,1.5匹空调,好像也是毒了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
123
主题
16
积分
146
在线时间
35 小时
注册时间
2011-1-16
最后登录
2011-9-14
QQ
发表于 2011-8-4 16:27:33 | 显示全部楼层
高手呀,我还没有见过这种现像呢,谢谢学习了1
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-25 11:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表