今天 又去检修了,打开空调首先测量电流, 开机电流8A 一分钟后 ,电流只有4A !用手试验外机风不热,测量压力只有0.1MP! 因为前几次都仔细检查了,不可能存在漏气,肯定是又堵了!好在这台机器的过滤器在内机里面,把冷媒收好后,打开内机面板,焊掉过滤器一看果然堵的很严重。应该是系统里面太脏吧?我突然想 用个冰箱的过滤器过滤下系统的脏东西, 因为冰箱的干燥过滤器里面有大量的分子筛,能不能把脏东西过滤的彻底点?于是回到修理部取来一个冰箱的干燥过滤器。用电钻打了三个孔(柜机有3个毛细管)焊接好以后,排空气,试运转了到现在2个小时了机器没有保护,电流7.5A 属于正常。压力0.5MP机器。制冷效果也很好,我寻思着让空调多运转运转然后在换回空调的过滤器,可是又一想不知道空调用冰箱的干燥过滤器行不行?空调的过滤器只有一层滤网,冰箱的干燥过滤器有两层滤网还有分子筛!不知道有没有朋友用过冰箱的干燥过滤器代换空调的过滤器?会有什么坏处?麻烦知道的朋友说一声啊 谢谢! |
|