本帖最后由 酷儿 于 2011-8-3 10:40 编辑
接手一台 格力2匹柜机 ,06年的机器,去年外墙装修拆下来放了一个月左右安装好的。因为去年天气已经凉了没有怎么用。大概在一个月以前实验不制冷,叫格力售后过来加了冷媒,当时制冷还算正常,用着用着机器开始结霜,叫格力售后的过来 检查说风机有问题,说没办法解决。又用了几天彻底不制冷了,因为跟顾客比较熟悉,叫我去看看怎么回事,开机风机风量正常,不制冷,室外机接头上有很厚的油渍,目测铜管没有死弯,用手大概摸了一遍 没有发现弯憋的地方,应该是冷媒泄漏。从新涨喇叭口以后加冷媒到0.5兆帕,标称电流是8.5A 实际测量电流稍微大了点在8.8A左右。当时也没太在意,制冷效果还不错。可是一个半小时以后顾客打来电话,机器又不制冷了。到用户家检查风机电容正常,散热器也不是很脏,用水冲洗散热器后让用户在实验,第二天顾客又打来电话,还是不行 制冷一个半小时,压缩机又保护了,根据以前的经验一般都是过滤器脏赌造成的,于是今天早上一早就过去 放掉冷媒(真的很心疼,现在冷媒这么贵 )把单向阀 跟过滤器都拆下来,过滤器的确很脏,因为没有三根毛细管的那种过滤器,只好冲洗下继续用 ,用液体R22冲洗单向阀 跟过滤器以后,从新加冷媒以后本以为这次OK了,因为今天忘记代钳流表,没有测量电流,可下午用户打电话来还是不行,我晕了,难道必须要更换压缩机了吗?好久都没有更换过压缩机了,因为本人最近身体不好一般更换压缩机的活都推走了,这个因为认识没办法推脱,也不知道现在更换一个2P的压缩机,大概收费多少合适?压缩机要用全新的压缩机!麻烦知道的朋友说一声啊 再此先谢谢了! |
|