三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 法金维修部

410空调 让我的脸丢尽了

  [复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
98
主题
0
积分
371
在线时间
34 小时
注册时间
2011-3-30
最后登录
2014-12-29
发表于 2014-6-1 18:53:11 | 显示全部楼层
410空调让老百姓亏大了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
96
主题
1
积分
193
在线时间
5 小时
注册时间
2006-6-26
最后登录
2014-8-4
发表于 2014-7-26 20:54:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
393
主题
29
积分
2796
在线时间
74 小时
注册时间
2013-1-31
最后登录
2015-1-2
发表于 2014-7-29 18:01:39 | 显示全部楼层

吃一堑长一智,以后就会了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
50
主题
2
积分
232
在线时间
6 小时
注册时间
2013-5-22
最后登录
2014-11-14
发表于 2014-8-5 22:09:11 | 显示全部楼层
R400必须抽空,不能排空,否则问题多多啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
640
主题
13
积分
5700
在线时间
445 小时
注册时间
2011-2-24
最后登录
2014-12-10
发表于 2014-8-17 11:47:07 | 显示全部楼层
       R410的系统漏氟如果没有全部漏光,而且不是外机漏,先将两个阀门关闭,处理好泄漏点,用真空泵对内机系统抽空30分钟,再打开阀门,加液时一定要液态加注,没有必要完全放掉。