发表于 2011-7-9 18:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次安装410变频空调  有一个星期了   今天打电话说不制冷了  过去一看缺410 了
第一次呀  我是跟22 一样的方法加的   低压0.7公斤  没有一点效果  
  打电话才知道必须加液   无奈放掉整个系统    加液至0.7公斤   室内机效果不大
   后来有打电话一问   还必须抽掉系统空气后再加液    还是无奈  又放掉。
   现在出口温度12度   
    和我一样的新手们   不要和我一样   人丢大了

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
2
积分
39
在线时间
1 小时
注册时间
2011-6-21
最后登录
2011-7-9
QQ
发表于 2011-7-9 20:07:36 | 显示全部楼层
喊你弄心慌!   410是要先抽空的撒 一但泄露就要放掉剩下的所有  抽空过后才加
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
270
主题
8
积分
381
在线时间
67 小时
注册时间
2008-10-25
最后登录
2015-11-2
发表于 2011-7-9 20:30:23 | 显示全部楼层
回复 1# 法金维修部

你必须排除漏点,否则过几天又不行了,先前用于充气的那瓶R410A由于你误操作,剩余部分要报废了,因为里面的制冷剂成分已发生变化,不能用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
127
主题
0
积分
127
在线时间
21 小时
注册时间
2011-5-12
最后登录
2012-1-17
QQ
发表于 2011-7-9 22:22:13 | 显示全部楼层
要检查清楚有没有漏点阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
399
主题
4
积分
990
在线时间
70 小时
注册时间
2011-4-29
最后登录
2013-4-7
发表于 2011-7-10 10:32:50 | 显示全部楼层
又学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
135
主题
13
积分
1498
在线时间
19 小时
注册时间
2011-6-15
最后登录
2011-8-15
QQ
发表于 2011-7-10 11:13:03 | 显示全部楼层
喊你弄心慌!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
3431
主题
96
积分
27430
在线时间
832 小时
注册时间
2010-6-15
最后登录
2025-5-30

优秀会员

QQ
发表于 2011-7-10 18:12:43 | 显示全部楼层
吃一堑长一智,以后就会了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
34
主题
1
积分
61
在线时间
18 小时
注册时间
2011-7-3
最后登录
2014-5-19
发表于 2011-7-10 22:31:38 | 显示全部楼层
又学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
134
主题
5
积分
167
在线时间
59 小时
注册时间
2010-5-28
最后登录
2011-10-11
QQ
发表于 2011-7-11 09:11:31 | 显示全部楼层
漏百分之五就得放掉抽空重加,太奢侈了,410很贵的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
0
主题
0
积分
0
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-13
最后登录
2011-8-14
QQ
发表于 2011-7-14 14:12:16 | 显示全部楼层
学习了··         
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-31 04:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表