回复 10# 郑嵩
这里要说清楚的是白、橙、棕、灰、绿、紫这六根线传递的都是PWM(脉冲宽度调制)脉冲信号直接由MIDEA2000芯片传递给IPM,并非是你说的相互传递,这个信号的传递是单向的,他没有反馈信号,有反馈信号的那就是直流变频空调了,这里插入说上一句,直流变频空调采用的是PAM(脉冲幅度调制)技术,它传递的信号也是直接给IPM,不过直流变频空调,是要检测直流无刷电机转子的实时位置的,所以在直流变频空调的IPM模块的末端有一个转子位置检测电路,转子位置检测电路一般有两种方式:采用内置霍尔方式或者采用检测相电压的方式,因为检测相电压方式可以省略霍尔元件,所以一般的直流变频空调,都采用后者。你说红线和蓝线一端连接着MIDEA200芯片,另一端连接着模块板E2,这个E2是什么?我仔细看过了,E2是一个电容标号,但实际上用眼用表检测,却发现他们并不相通,你说黄线和黑线与开关电源没有任何直接相连,这里我不承认,实际上黄线和黑线都是由模块板上的开关电源产生的+12V经后过IC12这个7805三端稳压器稳压提供的,他们从一开始就是由同一个地方提供的,只不过用途不一样而已,黄线的+5V直接供电源板使用,而+5V经过一个1K电阻(R24,不同模块标号不同后供给光耦做检测用,这个检测输出信号就是前面提到的FO(故障输出线),正常情况下这个检测光偶是截止的,所以检测电压是+5V,如果一旦发生保护,那么这个检测光偶就导通,这个检测电压就是0V,这个FO线,就是我经常说到的黑色线。所以说你说+5V是由MIDEA2000输送过来的,显然是错误的。MIDEA2000芯片只是一个控制芯片,它不具备传送大电流的能力。对于这种机型出现E1,一般情况下都是模块出现问题。
如果出现E1,在代换模块都没解决的情况下,就要考虑S线的问题,这个S线一定要重视,就是通讯线,S线出现问题不一定就是S线断路了,很多情况下,代换S线解决的问题后,然后用万用表检测却发现不了这个线有什么问题,这其中的原因我至今也没弄清楚,只是盲目的估计一下是不是线的阻抗变大了。
如果代换S线还是不能解决这个问题,就要电源板上的光耦IC6,IC5以及通讯电阻R47等。 |
|