 楼主| 发表于 2013-2-26 17:36:44 | 显示全部楼层
定频挂机内外机线一旦搞乱了,一般都是在室内侧调整(室外机或中间接头不必管它)
新装机加长线或拆移机这是比较常见的毛病,对于经验不多的人来讲,还真是遇到了大麻烦!

压机转,而四通阀外风机都不工作  是一二号压机线接反了。
二号线是acN是室外机所有部件的回路线,其他部件控制线都是acL火线,现在都是火线了,没有电压差,自然就不工作了,可压机的条件具备(一火一零都有),所以工作正常。
本来是制冷的,现在却变成了制热,而且外风机还不转?
那是三四号线四通阀线和外风机线接反了!

上电机器正常,可室外机一开,就爆保险?
压机线和外风机或什么线接反了,还是四通阀外风机和接地线接反了,(压机的电流比较大,它不应该通过保险丝)。

电阻法测量   在室内机一侧测量室外机的线

万用表放电阻档
一表笔接室内机黄绿线或铜管蒸发器,另一表笔测室外机过来的线,0Ω就是接地线。先把这根线搞清楚定下来,剩下来的线就好办了!
用万用表测量另外的四根线阻值最低的两根线就是压机线。先随便把它们两根线上到一二号位上,先定义它们一号线为压机线,二号线为公共线,,,,,,
万用表一个表笔接压机线,万用表另一表笔测剩下的两根线;阻值稍大的那根线是四通阀线!阻值稍小的那根线是外风机线。

启动空调,如果压机工作而外风机不工作,尽需把刚才接的压机两根线对调一下就行了,原因是外机的公共端和压机线接反了(压机和室外机各部件的控制线都应该是acL火线),公共线是室外机所有部件的回路线(acN 零线),刚才公共线与外风机两端都是火线了,自然就不工作了
如果开机外机运转完全正常,那么一二号线接线就是正确的!

还有一种方法
开机制热;电流最大的那根线是公共线,其次是压机线,电流也比较大!
电流最小的是四通阀线,电流比四通阀大但比压机电流小的那一根线就是外风机线!没有电流的那一根线就是接地线。

有的时候室外机安装的比较那个不容易观察室外机的什么东西是否工作,实战是听声音或在室内机卡电流...
压机工作的时候声音是“哒哒哒....”而外风机是“呼呼呼呼”的声音,四通阀是感觉室内机风口是热的还是冷的来判断的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:38:07 | 显示全部楼层





通用板上的扫风电机和PG电机的接法...
通用板;分柜机用板和挂机用板。而挂机用板又分PG电机型和抽头电机型。
显然你要是不知道或拿错了肯定是麻烦大了,用不成。

不管是那一种通用板都有扫风电机(步进电机)插座,它一般都是6个头,两边是公共头,有人把它叫COM(两条线是相通的),电源,VCC....甭管他叫啥,它都有一个特点;就是都接到+12V上去了,也就是说,接到2003反相驱动器上的右上角(第九脚上去了,第八脚是GND)
而另四条腿都一顺顺(非常整齐的)的接到2003反相驱动器的输出脚上去了....

步进电机一般都是5条腿,偶见6条腿的;其实这六条腿里面有两条腿是相通的(也就是说电阻值是0)那么这一条腿就是公共端,COM.它有一个特点就是用它去测另外四条腿的阻值比较低(比方说只有100Ω)。而另外四条腿相互之间的电阻就要200Ω,那么这四条腿我们就把它叫它做相线。

现在我们暂且把公共线叫0号线,而把相线分别叫做1.2.3.4号线(无所谓左边还是右边)

我们把公共线接到电源+12V上(这根线绝对不允许接错,否则就麻烦大了)
把另外四根线随便先接到相线上去

如果再次开机,风门打开正常就是线接对了。
步进电机光抖动,不转动;就是相序接反了,只需要把2 3号线(相邻的两根相线)对倒一下就成了。
如果是风门打不开,相反风门还拼命的朝里挤,(如果你人为地把风门钣开,风门摇摆正常)这是起始位搞错了,尽需要把2 4号线(相隔的两根相线)对倒一下就成了。

如果电机只有一个方向转动,请检查步进电机齿轮盘是否有问题,2003反相驱动器或电机本身有一根相序断了........
如果原来的电机不是12V而是5v,只需要把原来的板子上的插座到12V的连线割断,重新在插座上接一条飞线连到+5V上去就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:39:42 | 显示全部楼层
刚才石家庄的小杜;网名寒江孤雁打来电话说到这么个案例,发到论坛与大家共享
格里某柜机用户报制热不好,到现场检查,发现外风机不转,别的都似乎正常。
到室内机检查内管温直流分压值很低,而板子插口电压正常,确认是内管温的问题...
大约十来分钟卸下内管温,突发奇想测一下它的阻值,却觉得好像和正常的探头的阻值差不多,于是从包里拿出来一个正常未拆封的厂家正牌内管温对比测量(当然是静置一段时间,以求温度特性一致)检查的结果是略有误差.....
这一下他换还真的是晕了,尽这么一点误差会造成CPU的误判吗????????
但不管怎样先把新的内管温换上试试,开机试机的结果当然是正常。

怎么也想不明白,于是就出现了刚才的一幕
其实这根本就不是什么新鲜事情,而是一个非常常见的故障和好多人想不明白的事情,同样是20K的内管温,用市场上买回来的就不能用,而用厂家正规探头就可以,这是什么原因呢???
线性不同,说的通俗一点的话就是比对同一个温度下,各个节点的阻值却不一样!
也就是说在常温下他们的阻值差异并不大,可出了这个范围那差别就差大发了
例如这个探头在室内温度15度的情况下一个是31K,一个是30K,并没有差多少,可到了43度的时候正常的是9.42K,不正常的却成了3K了....你说是差了多大,是不是害人那....

市场上买回来的东西确实有些东西是好的,可也有不少的经销商唯利是图尽进些劣质不合格的淘汰货来害人,这就是进货渠道不同所带来的修理结果不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:40:55 | 显示全部楼层
PG电机型通用版一般没有霍尔风速反馈,只有主电机插头,插座上一共就三个头;他们分别是,公共端,启动和运行。公共端去(接)风机驱动模块,启动尽和风机电容一个头相连,而运行不光和风机电容相连;还要和电源(交流电)相连。风机线比较好分,和区分压机线一样;电阻最大的两端待会接电容,另一条线就是接风机驱动(也就是风机的公共端)这一条线可不敢搞错了。用公共端测另两条线,阻值小的就是运行,阻值大的就是启动风机运行正常,但就是反转,那是电容线接反了。试运行时;一定记住要检测一下风机电流,一般挂机的电流尽0.2A左右,不会超过0.5A的。工作半个小时后,电机温升不应该超过72
风机电容在这里是移相的;也就是说;电流超前电压90度。如果没有了这个电容,风机即使给上了电,它也不会运转,因此上来说,它有启动的作用。如果没有了这个电容,他不会自行启动,但如果我们用手把他人为地拨动,它也会运转,但你正拨它会正传,反拨它会反转,因此上来说,这个电容它具有方向性,只能是正传。刚才我说过用手可以使他运转,但它的转速不是那么的快,但用了这个电容,风机的转速就快多了!因此上来说;它具有提高扭矩的作用...内风机不转,我们用手把它一拨,风机转了,一般都是电容出问题了,但二般则是电机付边绕组开路了.......
有网友反应;PG电机上的电压有高有低,所以电机才会快慢。是CPU调整电压和频率??不是的!电机上供给的一直是50220V的电压。不同的是MCU输出的占空比不同,控制的可控硅的导通角不同。而你所用的万用表检测的是加权平均值(每秒4次采样)而不是真值....这就好像是步进电机输出的是DC12V,可你永远也不会测到12V,MCU说白了输出的要么是高电平,要么是低电平,后面的光耦或可控硅要么是开,要么是关。不一样的是在相对的时间里,是导通的时间长,还是关闭的时间长,如果说导通的时间长,万用表检测到的电压就会高,反之就低!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:46:34 | 显示全部楼层
昨晚上海闸北的孙中孝打来电话;一台上海本地产夏普32换压机后
没有抽真空,直接加了些氟(大约三四百克)机器运转大约五分钟后,停机把刚才加进去的氟从表阀处放到几乎没有压力....

开机重新加氟至粗细管阀门一样冷关掉氟罐,插上四通阀线制热,手摸外热交似乎温度差不多
此时傍晚6点,温度0-1度 湿度百分之三十几,天阴。外热交没有结霜。
机器运转大约半个小时,压力在19个,对应温度应该有50度左右(压力表上面的刻度—压力对应的氟22的温度)
大约四十来分钟,开始化霜,约四五分钟见细管阀隐约有霜,粗管阀结霜明显,用温度枪测量细管阀-4度,粗管阀-20度....
对于他测得粗管阀温度我有点怀疑,但他说是温度枪测得,对不对的谁知道呢....

如果这一会细管阀冷于粗管阀是缺点氟
如果这一会细管阀不冷常温;那是氟加多了!


这台空调的室外机在墙外面,操作的时候,他一直没有进用户家,因为要绕一大圈。
等他进用户家,明显的感到用户家很暖和,估计有十六七度
风口的温度并不等于冷凝器的温度,一般要略低一些..
一般来讲冷凝压力高一些的空调制热效果要比压力低一些的热一点。
但人为强行加氟把高压打上去却并不能使得冷凝器的温度抬高,因为氟加多了蒸发压力也高了,蒸发温度与外环温的温差就小了,这样吸来的室外热量也小,室内的制热效果也差。
这是不同的两个概念,看似很绕口,但这却是一个因果的关系..
这就是一些人虽然压力能达到2.4Mpa,粗管子发烫,但室内机的温度却不高的原因所在

有些人是制热效果不好就加氟,结果氟倒是加进去了,可效果,压力电流却没有变化,很是郁闷....
那是因为氟一旦加够了,冷凝器的温度决定着高压的压力,冷凝器的温度不变,即使再加点氟,压力也是不会变的...
这就好像不管氟罐里面有一公斤的氟还是八公斤的氟,反正它都已饱和,这个时候,它的压力并不在于氟的多少,而在于氟罐所处在什么温度下,其实你看一下你的压力表就会知道压力和温度的关系了.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:51:10 | 显示全部楼层
空调缺氟了跟人贫血了一样,可氟加多了那跟人高血压有什么区别呢...
甭说空调了,您吃撑着了,那还能干活吗??
所以说修空调那可不是大概差不多就行了,而是非常严格的事情。
一个高手和一个低手能差多少?其实没差多少;就刚刚差了那么一点点...
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1216
主题
43
积分
11146
在线时间
336 小时
注册时间
2009-2-19
最后登录
2019-8-31
发表于 2013-2-26 20:28:57 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
599
主题