困扰了5年的问题无法解决.!

    [复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
225
主题
16
积分
1797
在线时间
30 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2013-3-15
发表于 2012-8-24 21:11:10 | 显示全部楼层
电线外皮破损或损伤造成的轻微漏电。你这种情况我在不同时期遇到过两次,两次的原因是一样的,就是在上插座或开关面板螺丝时内部电线没处理好,结果螺丝将电线的外皮咬的似通非通状态,查起来很麻烦,但自己跑的线路你应该很清楚,重点查线头比较多的接线盒,还是能找到的,你说的现象就是这个问题,不解决,你换什么保安器都没用,你不用保安器用闸刀电房会跳闸的,这样做用电也是很危险的。



回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
225
主题
16
积分
1797
在线时间
30 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2013-3-15
发表于 2012-8-24 21:14:05 | 显示全部楼层
如果是我所说的问题,请回帖。相互交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
70
主题
15
积分
169
在线时间
7 小时
注册时间
2008-12-15
最后登录
2013-7-29
发表于 2012-11-17 00:42:11 | 显示全部楼层
如果排除其它因素的话,就一定是导线有损伤间歇性短路或轻微漏电。我想、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1616
主题
232
积分
9869
在线时间
258 小时
注册时间
2005-5-20
最后登录
2015-12-24

优秀会员

发表于 2012-11-19 21:29:03 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2011-6-5 12:06
对地电阻太小!用电器一工作,长时间电流大。线路对地漏电。估计是零火线路有轻微打火,或者有轻微碰触现象 ...

对地漏电,不存在打火
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1616
主题
232
积分
9869
在线时间
258 小时
注册时间
2005-5-20
最后登录
2015-12-24

优秀会员

发表于 2012-11-19 21:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-6 22:44:00 | 显示全部楼层
建议先断电区域排查,再区内每位排查。我也有过这样的经历,用此法找到故障点(原来是住户自己错把地线接到N上,而N线没接)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
270
主题
14
积分
1300
在线时间
124 小时
注册时间
2007-4-1
最后登录
2015-11-3
 楼主| 发表于 2012-12-8 19:08:37 | 显示全部楼层
安拿 发表于 2012-12-6 22:44
建议先断电区域排查,再区内每位排查。我也有过这样的经历,用此法找到故障点(原来是住户自己错把地线接到 ...

感谢以上几位同行解答及意见!说声对不起!!!现在才回帖。是因为第一我没有及时查回复。第二这套糸统己经没用。改走明线。你们所提的建议我基本有处理过。没有校果。我再说一次:每天都能正常使用。只系到每晚11时左右就会自然跳闸!!!!再开关几次又正常到明晚11时左右!!!!!!。反反复复5年多啦!无奈改明线
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2142
主题
109
积分
15379
在线时间
541 小时
注册时间
2010-12-15
最后登录
2023-3-4

优秀会员

发表于 2012-12-9 11:27:34 | 显示全部楼层
好经验,学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

特级工程师

彩电修理部 部长

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

帖子
3979
主题
221
积分
47346
在线时间
1458 小时
注册时间
2007-1-7
最后登录
2015-12-26

常驻居民优秀会员

发表于 2012-12-9 11:41:13 | 显示全部楼层
对地漏电  现代的漏电保护器会跳 ...
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
350
主题
36
积分
1095
在线时间
79 小时
注册时间
2006-8-31
最后登录
2014-12-24
QQ
发表于 2012-12-14 22:54:15 | 显示全部楼层
建议你用耐压机去试,用3KVAC左右的电压去打打,看有没有漏电,或者留意一下哪里有拉弧的,就是那线有损破的.不过这种机器,电器工厂有的多,一般电工应该没有.看有的话可以借来用用.