路过的请进!!本人施工了一套家居照明用电线路【暗线套管】、从一开始就出现:合上漏电保护开关整系统可以用电但1、2小时后保护开关跳闸!合上开关后又能用电、已采取过[1]换漏电开关多次无效![2]停掉所有电器、扦座、无效![3]零、火线相换接无效!、、、经检查零、火线对地电阻3兆欧以上!以上现象无法解决!现请各位高手提供意见!多谢!手机13542710956

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
770
主题
41
积分
3622
在线时间
208 小时
注册时间
2010-9-2
最后登录
2020-9-9

终身成就常驻居民

QQ
发表于 2011-6-5 12:06:15 | 显示全部楼层
对地电阻太小!用电器一工作,长时间电流大。线路对地漏电。估计是零火线路有轻微打火,或者有轻微碰触现象,你断开所有供电设备,单独测试下零火线电阻多大,理论上是无穷大!这个看来只有重新布线啦!
仅供参考!希望对你有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2451
主题
108
积分
8256
在线时间
441 小时
注册时间
2010-6-4
最后登录
2015-10-18

优秀会员

发表于 2011-6-5 12:27:19 | 显示全部楼层
对地电阻太小要一个区区域一个区域的检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
5
主题
3
积分
10
在线时间
1 小时
注册时间
2011-6-3
最后登录
2011-6-11
发表于 2011-6-5 21:37:38 | 显示全部楼层
火线再穿线时线皮有划破的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
3795
主题
166
积分
14114
在线时间
336 小时
注册时间
2011-3-19
最后登录
2014-7-5

优秀会员

发表于 2011-6-5 23:11:46 | 显示全部楼层
估计导线有破损的,检查采用分段的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1283
主题
106
积分
4979
在线时间
387 小时
注册时间
2011-4-21
最后登录
2015-10-23
QQ
发表于 2011-6-5 23:41:50 | 显示全部楼层
告诉你一个秘密:这是布线太长而多,分布电容在作怪,建意用漏电电流大一些的漏电保护器。因线己布好不能重来,原来普通照明用30mA漏电短路器已不能用,换一60mA-80mA漏电短路器。我已处理好多次这类故障。你可试一试!好用请回帖!兰州会员。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
43
主题
3
积分
70
在线时间
10 小时
注册时间
2011-6-6
最后登录
2011-10-12
发表于 2011-6-6 19:59:41 | 显示全部楼层
告诉你一个秘密:这是布线太长而多,分布电容在作怪,建意用漏电电流大一些的漏电保护器。因线己布好不能重来,原来普通照明用30mA漏电短路器已不能用,换一60mA-80mA漏电短路器。我已处理好多次这类故障。你可试一试!好用请回帖!兰州会员。


------------
感谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
72
主题
17
积分
1255
在线时间
168 小时
注册时间
2002-7-22
最后登录
2020-9-13
发表于 2011-6-6 21:01:59 | 显示全部楼层
漏电开关有过压保护功能!如果电压太高的话也会跳闸!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
376
主题
19
积分
789
在线时间
128 小时
注册时间
2011-4-4
最后登录
2015-11-1
发表于 2011-6-8 16:57:58 | 显示全部楼层
这种故障判断起来很困难,需要花很长时间。首先查空载时长时间漏电保不保护,电表转不转,如果保护线路有漏电。如线路没问题,你要一件一件的查用电器有否漏电的·。建议你把漏电保护开关换掉,用不带漏电保护的空气开关,或者干脆用闸刀开关就解决了,在所有电器都关闭情况下电表不转就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
154
主题
16
积分
268
在线时间
45 小时
注册时间
2010-7-22
最后登录
2013-8-11
发表于 2011-6-10 21:32:09 | 显示全部楼层
可不可以不要装漏电保护器,直接装短路开关就好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2024-5-19 17:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表