大电机启动引起另一空开跳闸故障

  [复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
32
主题
18
积分
94
在线时间
9 小时
注册时间
2009-1-15
最后登录
2013-9-11
 楼主| 发表于 2009-7-25 15:49:00 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>
<p>查:40千瓦主电机上接线盒与电源线短路.电机外壳没接中线地线.故电机电流一相增大不到150安.没引起电源200安空开跳闸.主电机仍可运转.办公楼空开有保护附件.电源因大电机接线盒与电源线短路引起电源波动,负荷平衡度不好.欠压保护引起办公楼空开跳闸,</p>
<p>排除主电机接线盒与电源线短路故障后.办公楼空开正常</p>

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
697
主题
24
积分
3026
在线时间
186 小时
注册时间
2010-5-21
最后登录
2014-12-13
发表于 2011-1-1 08:14:36 | 显示全部楼层
变压器容量太小,造成电网压降太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
10
主题
0
积分
10
在线时间
11 小时
注册时间
2010-10-24
最后登录
2011-10-21
发表于 2011-2-7 18:52:30 | 显示全部楼层
在电动机启动时测一下B空开输入电压,这种情况电源的因素较大,再就是B空开出厂时预置的欠压动作参数范围较小,造成B空开在较小的电压波动时动作,原因是电源变压器功率余量小或无功补偿不够,建议从这两方面入手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
86
主题
9
积分
161
在线时间
31 小时
注册时间
2005-1-15
最后登录
2013-10-24
发表于 2012-4-22 20:20:13 | 显示全部楼层
接地网电阻过高,使中性线带电,当三相不平衡时中性线电位会升高,B开关(四极)大部分是漏电保护开关,其原理是三相输出电流与中性线回来电流矢量和为零,若中线本身就带电,则B开关就会跳闸。