发表于 2009-5-26 19:53:00
|
显示全部楼层
<font color="#ff0000">“但此时引起办公大楼内空开B跳闸,把其下侧全部小空开断开,并重合空开B多次也合不上”,</font><font color="#000000">我也在想楼主说的这话,如果真是这样,象8楼说的也不对啊,在40KW电机停下来时空开能合上去,说明空开本身也就没有问题,想想也只能是中性线的问题了.只能先断开中性线和所有的输出小空开,再重合空开B,看是否能合上,如果还是合不上,就要看变压器输出后是否有电容柜,若没有按功率配上电容,应该可以解决.</font> |
|