这个漏电开关可以用在单相、三相平衡和不平衡负载线路,关键在于你必须将开关上端的N端子也接入N线。
现在你一接入下端负载就跳闸,你可以先将开关下面所有负载的线拆下,使开关下面不接任何线,合上开关看开关跳不跳,如果还跳的话,那肯定开关有问题,换一个开关。
如果合上开关不跳,你就逐组负载一组组往开关上连接,接一组合上开关一次,看接到那一组线路时开关就跳闸的,那就是这组线路负载有问题,可能线路或负载有漏电,也有可能是你接错线造成跳闸,不排除你有短路故障。找出原因排除后,仍接着前面方法继续一组组接上,直到所有负载都接上不跳闸为止。
排除漏电开关跳闸故障,只能逐条回路检查并排除之,没有什么捷径。 |
|