这个三相漏电保护器怎么接

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2014-9-9 13:32:15 | 显示全部楼层
热水器是三相?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2014-9-9 13:40:58 | 显示全部楼层
猪头炳 发表于 2014-9-9 13:03
你要试一下。上庄你要接上N线,如果还有电,那就是N线前面断了,开关里面有回路,你不接当然有电。你最好 ...

进户零线与我接的开关不足半米,所以N线断了的可能性基本上不可能,之前用的是三相空开,我现在只是换个漏保,原空开是40A的。
我现在电笔接N端发亮,电笔不动的情况下用一电线接进线N 端与开关N端就立即跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2014-9-9 14:25:18 | 显示全部楼层

热水器是三相吗?如是单相则不行,因三相不平衡!
至于N线有电,那是漏保中有电路而串过去电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2014-9-9 14:37:25 | 显示全部楼层
荆门张师傅 发表于 2014-9-9 14:25
热水器是三相吗?如是单相则不行,因三相不平衡!
至于N线有电,那是漏保中有电路而串过去电。

这个保护器后面所接的电器都是单相的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2014-9-9 15:16:29 | 显示全部楼层
那就用不了。需换单相漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
82
主题
0
积分
436
在线时间
221 小时
注册时间
2006-3-6
最后登录
2015-12-25
发表于 2014-9-9 20:43:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-9 20:52 编辑

这个漏电开关可以用在单相、三相平衡和不平衡负载线路,关键在于你必须将开关上端的N端子也接入N线。

现在你一接入下端负载就跳闸,你可以先将开关下面所有负载的线拆下,使开关下面不接任何线,合上开关看开关跳不跳,如果还跳的话,那肯定开关有问题,换一个开关。

如果合上开关不跳,你就逐组负载一组组往开关上连接,接一组合上开关一次,看接到那一组线路时开关就跳闸的,那就是这组线路负载有问题,可能线路或负载有漏电,也有可能是你接错线造成跳闸,不排除你有短路故障。找出原因排除后,仍接着前面方法继续一组组接上,直到所有负载都接上不跳闸为止。


排除漏电开关跳闸故障,只能逐条回路检查并排除之,没有什么捷径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
82
主题
0
积分
436
在线时间
221 小时
注册时间
2006-3-6
最后登录
2015-12-25
发表于 2014-9-9 21:06:55 | 显示全部楼层
A.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
35
主题
1
积分
574
在线时间
8 小时
注册时间
2014-5-10
最后登录
2014-9-29
QQ
发表于 2014-9-9 21:15:17 | 显示全部楼层
同意17楼观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
2566
主题
10
积分
25109
在线时间
640 小时
注册时间
2008-5-11
最后登录
2024-6-14

常驻居民优秀会员

发表于 2014-9-10 05:36:16 | 显示全部楼层

同意17楼观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2039
主题
3
积分
14546
在线时间
191 小时
注册时间
2013-4-16
最后登录
2015-11-4
发表于 2014-9-10 07:23:07 | 显示全部楼层
应该是负载电流太大