三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1230|回复: 24

这个三相漏电保护器怎么接

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
发表于 2014-9-8 19:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zxw789 于 2014-9-8 19:36 编辑

4ec2d5628535e5ddc3e6f43076c6a7efcf1b6212.jpg 这个三相漏电保护器怎么我一接零线就跳闸?用电笔接N端发亮。这是为什么?如果N端不接线,还有漏电保护作用吗?
谢谢。

高级维修员

Rank: 4

帖子
82
主题
0
积分
436
在线时间
221 小时
注册时间
2006-3-6
最后登录
2015-12-25
发表于 2014-9-8 20:05:42 | 显示全部楼层
你上面的N端子有接N线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2014-9-8 20:38:39 | 显示全部楼层
一接就跳闸呀,不接就不跳,不知何故
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
5223
主题
50
积分
17129
在线时间
454 小时
注册时间
2010-8-20
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2014-9-9 06:35:31 | 显示全部楼层
也有可能是坏的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
455
主题
43
积分
6837
在线时间
167 小时
注册时间
2013-12-27
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-9-9 08:34:54 | 显示全部楼层
坏了
回复

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
53
主题
0
积分
180
在线时间
13 小时
注册时间
2014-8-19
最后登录
2014-9-29
发表于 2014-9-9 09:21:48 | 显示全部楼层
正泰产品,是不是质量有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
570
主题
27
积分
3162
在线时间
663 小时
注册时间
2010-9-5
最后登录
2024-11-5
发表于 2014-9-9 09:22:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪头炳 于 2014-9-9 09:25 编辑

你是接了上庄N线就跳还是接上下庄就跳,是不是带载情况下跳,还有N线是什么情况下电笔会亮,这个你要逐步去检查,一般来说,开关没问题的情况下,都是后级漏电或者负载功率大(包括启动电流大),看你的开关是60A负载不会超过20KW都可以用。一般这种开关带漏电的不适合用在动力负载下工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2014-9-9 12:19:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,我现在详细说下情况:我用的是三相32A的漏电保护器,这个保护器要承担18台电热水器(每台2000W)和18台挂机(每台1200W左右)工作电流,但不是所有电器同时启动(学生宿舍)我现在接零线不管是上端还是下端,都会跳闸,是不是这个保护器小了?那要用多少安的? 我测负荷两的电阻在220欧左右,这是不是正常值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
86
主题
25
积分
529
在线时间
20 小时
注册时间
2003-11-18
最后登录
2014-9-18
 楼主| 发表于 2014-9-9 12:25:28 | 显示全部楼层
猪头炳 发表于 2014-9-9 09:22
你是接了上庄N线就跳还是接上下庄就跳,是不是带载情况下跳,还有N线是什么情况下电笔会亮,这个你要逐步去 ...

是带载情况下接上和下都跳,空载下没试过。N端两端都没接线电笔也亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
570
主题
27
积分
3162
在线时间
663 小时
注册时间
2010-9-5
最后登录
2024-11-5
发表于 2014-9-9 13:03:58 | 显示全部楼层
zxw789 发表于 2014-9-9 12:25
是带载情况下接上和下都跳,空载下没试过。N端两端都没接线电笔也亮。

你要试一下。上庄你要接上N线,如果还有电,那就是N线前面断了,开关里面有回路,你不接当然有电。你最好分清什么原因造成跳的。按我之前所说的去试一下