楼主: 小武断

吸顶空调内机结冰

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-7-16 20:23:23 | 显示全部楼层
这种故障貌似热交换不好的概率多点,蒸发器脏。风机转速低都可能造成的。再仔细查查,不要放弃哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-7-16 22:30:29 | 显示全部楼层
缺冷媒吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
215
主题
29
积分
1806
在线时间
111 小时
注册时间
2010-3-14
最后登录
2014-7-29
发表于 2013-7-17 22:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
感觉室外机散热不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-7-18 07:54:52 | 显示全部楼层
压力、电流均正常,怎么会制冷差?高手请解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
85
主题
3
积分
133
在线时间
51 小时
注册时间
2013-5-17
最后登录
2014-6-26
发表于 2013-7-18 09:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
加氟
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
85
主题
3
积分
133
在线时间
51 小时
注册时间
2013-5-17
最后登录
2014-6-26
发表于 2013-7-18 09:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
加到六个压试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2013-7-19 10:54:42 | 显示全部楼层
结冰的问题一般是压力偏低到零节点才会引发的,这样的情况不外乎漏氟,管道瘪,内及严重脏堵,最烦的就是系统脏了,要一一检查才能确定,祝你好运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
123
主题
30
积分
1190
在线时间
15 小时
注册时间
2011-10-16
最后登录
2014-8-10
发表于 2013-7-19 11:14:09 | 显示全部楼层
电流正常,压力正常,多是进风滤网脏堵引起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
109
主题
34
积分
271
在线时间
22 小时
注册时间
2013-7-4
最后登录
2014-3-1
发表于 2013-7-20 13:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
结霜时,外机低压管是否也会结霜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:40:26 | 显示全部楼层
修好了,是毛细管堵了。谢谢各位的帮助。