一台美的吸顶空调制冷效果不好且内机结冰,测压力为5个压,电流为6个流,电压为390V,此机为3匹机。请问是什么原因。谢谢。

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2013-7-16 15:36:47 | 显示全部楼层
不是缺氟就是分支毛细管微堵
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
67
主题
8
积分
505
在线时间
34 小时
注册时间
2003-8-28
最后登录
2014-9-15
QQ
发表于 2013-7-16 11:22:48 | 显示全部楼层
检查内风机 过滤网 看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
266
主题
7
积分
3296
在线时间
37 小时
注册时间
2007-8-28
最后登录
2014-4-12
发表于 2013-7-16 11:48:12 | 显示全部楼层
楼上说的很对,应该是热量交换不够充分
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
237
主题
21
积分
1683
在线时间
113 小时
注册时间
2003-10-8
最后登录
2020-2-25
QQ
发表于 2013-7-16 12:06:20 | 显示全部楼层
hanqicheng 发表于 2013-7-16 11:48
楼上说的很对,应该是热量交换不够充分

支持你的想法,检查内机风机电容,意片脏不脏
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
392
主题
17
积分
1608
在线时间
36 小时
注册时间
2005-9-27
最后登录
2014-12-31
QQ
 楼主| 发表于 2013-7-16 14:16:29 | 显示全部楼层
本机过滤网没问题,风机转速也正常。其四面翅片只有一面凉。其余三面不凉,运转一会儿后开始上霜而且越来越厚而后又变成冰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1389
主题
28
积分
20282
在线时间
283 小时
注册时间
2003-7-20
最后登录
2015-12-19
QQ
发表于 2013-7-16 15:05:03 | 显示全部楼层
通风不好原因:过滤网堵塞,风机转速过低
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
1799
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2013-7-16 15:37:15 | 显示全部楼层
缺氟的概率更大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
940
主题
15
积分
1076
在线时间
31 小时
注册时间
2005-11-10
最后登录
2013-10-10
QQ
发表于 2013-7-16 17:52:15 | 显示全部楼层
个人认为分支管微堵了     一开机就5个压6个电流吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
89
主题
19
积分
1193
在线时间
49 小时
注册时间
2013-4-30
最后登录
2014-8-21
发表于 2013-7-16 18:49:13 | 显示全部楼层
应该是堵了