各位师傅 一台三匹的空调压缩机转但不制冷?

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
36
主题
3
积分
86
在线时间
3 小时
注册时间
2013-5-5
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-5-21 17:52:44 | 显示全部楼层
用钳流表测压缩机电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
210
主题
6
积分
310
在线时间
47 小时
注册时间
2011-6-13
最后登录
2014-3-27
发表于 2013-5-21 18:28:31 | 显示全部楼层
九个压的压力正常吗?试放点F看看 ,还有外机散热是否良好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
220
主题
29
积分
1596
在线时间
55 小时
注册时间
2011-6-6
最后登录
2014-11-21
发表于 2013-5-21 19:36:21 | 显示全部楼层
专鲤 发表于 2013-5-21 10:09
380的

你相线接错没有哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-5-22 08:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
是不是三相电的线序错了,电机反转是不会制冷的,你把三相电任一两跟换一下试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-5-22 08:54:51 | 显示全部楼层
其实很好判断,看看压缩机有没有真的工作,是活塞机头就管它相序的问题,要是四通阀串气手摸4根管是不是没有温差,也能听出来声音的,阀门开了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
370
主题
14
积分
3431
在线时间
70 小时
注册时间
2013-3-26
最后登录
2015-12-17
发表于 2013-5-22 09:28:33 | 显示全部楼层
相位错了调相
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
594
主题
4
积分
3735
在线时间
119 小时
注册时间
2011-4-5
最后登录
2015-11-7
QQ
发表于 2013-5-22 17:34:31 | 显示全部楼层
声音发闷是否相相序错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-5-22 21:33:32 | 显示全部楼层
缺相啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
60
主题
1
积分
289
在线时间
18 小时
注册时间
2013-5-16
最后登录
2013-8-16
发表于 2013-5-23 07:04:22 | 显示全部楼层
压缩机不知道工作了没有,三相电会不会缺相啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
266
主题
7
积分
3296
在线时间
37 小时
注册时间
2007-8-28
最后登录
2014-4-12
发表于 2013-5-23 10:42:31 | 显示全部楼层
四通阀或者压缩机坏