各位师傅 一台三匹的空调压缩机转但不制冷?

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
29
主题
3
积分
78
在线时间
21 小时
注册时间
2012-7-20
最后登录
2013-5-21
发表于 2013-5-20 18:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到了一个问答题,一台三项电的3匹的空调,上电开机(模式制冷)外风机转,"压缩机也转",听声音有点发闷,但是把压力表接在充氟的口上(压力显示9个压)表针一点也不动,用手摸细管一点也不凉,电压也量了没事啊,问各位师傅是不压缩机坏了?还是四通阀的毛病啊?我把模式转制热压缩机也转,但是管子也不热啊?

初级维修员

Rank: 2

帖子
29
主题
3
积分
78
在线时间
21 小时
注册时间
2012-7-20
最后登录
2013-5-21
 楼主| 发表于 2013-5-20 18:43:48 | 显示全部楼层
写错了,不是问答题 是问题,不好意思了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-5-20 19:40:25 | 显示全部楼层
两种情况都有可能,四通阀或者压缩机坏了,但同时坏的可能性很少,把压缩机高低压管焊开,试一下就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
106
主题
14
积分
833
在线时间
25 小时
注册时间
2010-10-10
最后登录
2014-6-23
QQ
发表于 2013-5-20 20:04:47 | 显示全部楼层
电流正常,无压力——缺氟后堵毛细管
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
375
主题
0
积分
2309
在线时间
76 小时
注册时间
2013-3-17
最后登录
2015-11-3
QQ
发表于 2013-5-20 20:51:29 | 显示全部楼层
多数坏四通伐
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
356
主题
20
积分
2878
在线时间
159 小时
注册时间
2013-3-12
最后登录
2019-5-31
QQ
发表于 2013-5-20 21:32:00 | 显示全部楼层
        板凳说得对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
220
主题
29
积分
1596
在线时间
55 小时
注册时间
2011-6-6
最后登录
2014-11-21
发表于 2013-5-20 22:30:10 | 显示全部楼层
压机是380V还是220V的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
29
主题
3
积分
78
在线时间
21 小时
注册时间
2012-7-20
最后登录
2013-5-21
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:09:46 | 显示全部楼层
勇林家电维修 发表于 2013-5-20 22:30
压机是380V还是220V的

380的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
398
主题
16
积分
1229
在线时间
79 小时
注册时间
2007-1-22
最后登录
2015-10-27
发表于 2013-5-21 10:51:37 | 显示全部楼层
四通阀的故障占多数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

Rank: 8Rank: 8

帖子
1199
主题
712
积分
10342
在线时间
766 小时
注册时间
2009-6-3
最后登录
2023-11-18

第三次发帖优秀会员荣誉勋章

QQ
发表于 2013-5-21 10:58:37 | 显示全部楼层
压缩机可能根本没有工作!