发表于 2014-4-25 08:32:31 | 显示全部楼层
换毛细管,可能是微堵
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
139
主题
9
积分
241
在线时间
29 小时
注册时间
2012-8-14
最后登录
2014-12-4
发表于 2014-7-29 12:20:46 | 显示全部楼层
(1)换冰柜毛细管1.5米-1.8米左右。

(2)将铜管紧密附着铝板上

  (3)查压机排气压力。

     以上处理好箱温可到—18度以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
146
主题
5
积分
1484
在线时间
36 小时
注册时间
2014-6-14
最后登录
2015-1-4
发表于 2014-8-6 18:34:18 | 显示全部楼层
走马观花。。。。
回复

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
12
主题
1
积分
84
在线时间
2 小时
注册时间
2014-8-8
最后登录
2014-8-14
发表于 2014-8-8 23:16:57 | 显示全部楼层
毛细管有堵
回复 支持 反对