楼主: 立杆见影

588升冰柜盘管后制冷差,请高手指点一二

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
683
主题
17
积分
7562
在线时间
161 小时
注册时间
2013-1-31
最后登录
2015-10-20
发表于 2013-5-8 09:11:11 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2618
主题
69
积分
9296
在线时间
529 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-5-8 09:19:56 | 显示全部楼层
管子盘的不多还可以。氟加多了或者真空没抽好有轻微的冰堵现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
631
主题
22
积分
1851
在线时间
206 小时
注册时间
2009-6-15
最后登录
2014-11-24
QQ
发表于 2013-5-8 09:42:19 | 显示全部楼层
管子太多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
335
主题
70
积分
389
在线时间
100 小时
注册时间
2007-1-22
最后登录
2014-8-24
发表于 2013-5-8 10:04:23 | 显示全部楼层
额定255克  你为啥冲400克
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
114
主题
10
积分
387
在线时间
31 小时
注册时间
2013-4-29
最后登录
2013-7-6
QQ
发表于 2013-5-8 11:15:22 | 显示全部楼层
管子太多是主要原因,导致压缩机供气不足,其次查看压缩机有无故障,运转是否正常,有无杂音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
194
主题
55
积分
278
在线时间
76 小时
注册时间
2008-9-5
最后登录
2014-9-29
发表于 2013-5-8 12:30:44 | 显示全部楼层
225g而你加了400g
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
82
主题
16
积分
1031
在线时间
45 小时
注册时间
2010-1-30
最后登录
2013-8-16
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:40:02 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助。我再试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

在读平板学员

帖子
1605
主题
44
积分
4351
在线时间
320 小时
注册时间
2009-4-24
最后登录
2015-1-4
QQ
发表于 2013-5-8 13:05:03 | 显示全部楼层
毛细管选配不当。                          
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2013-5-8 13:07:28 | 显示全部楼层
如果压机没问题的话,上面管子再加两圈,就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
32
主题
14
积分
619
在线时间
6 小时
注册时间
2002-6-29
最后登录
2013-10-23
发表于 2013-5-8 13:46:16 | 显示全部楼层
试压缩机排气是否正常,排除冰堵,毛细管堵塞可能性。取消最下面两圈管子,抽真空,加氟,效果会立竿见影,-18度没问题
回复 支持 反对