有人说看电流压力,可你知道吗,电流压力它可不是常数;而是一个变量,它会随着环境温度以及一些别的因素而改变的!
不信把空调打到制热试试看同一台空调高低风下的电流压力一样吗?依那个为准呢,还是这一台空调早上试机和中午试机你在看看,电流压力一样吗.....
还有电压高低,内外热交换器脏不脏,换风量变一下.....
你再试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2013-2-26 17:27:40 | 显示全部楼层
压晗图它只是个大概齐,现在那个工厂设计产品的时候都有了一些大大小小的改进修正,这样一来实际测量的数据早就和图上的数据不一样了...
您见过谁拿着压晗图修空调的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
14
主题
1
积分
58
在线时间
1 小时
注册时间
2013-2-22
最后登录
2013-2-27
发表于 2013-2-27 10:56:34 | 显示全部楼层
最标准是系统抽空后称重液态加注