请问一下410充氟要怎么看才知道充够了

[复制链接]

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-1-25 09:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
重加液太浪费。冬天:制热压力25左右。
夏天:制冷压力5.5左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
27
主题
2
积分
176
在线时间
14 小时
注册时间
2012-2-19
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-1-25 15:02:21 | 显示全部楼层
抽空后按标注的重量定量加氟、
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
160
主题
15
积分
224
在线时间
30 小时
注册时间
2013-1-14
最后登录
2014-4-25
发表于 2013-1-31 13:09:21 | 显示全部楼层
电流压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
249
主题
20
积分
3318
在线时间
67 小时
注册时间
2013-1-6
最后登录
2013-12-10
发表于 2013-2-1 07:47:14 | 显示全部楼层
要是缺的不多补氟怎么办?也全部放干净重新加吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

超级版主

Rank: 8Rank: 8

帖子
4904
主题
52
积分
33817
在线时间
1352 小时
注册时间
2011-1-13
最后登录
2015-10-22

常驻居民优秀会员

发表于 2013-2-4 00:26:53 | 显示全部楼层
我一般都是凭经验看压力表,补充得当ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2013-2-4 14:55:30 | 显示全部楼层
高压30公斤左右。{:soso_e146:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
164
主题
0
积分
736
在线时间
29 小时
注册时间
2010-5-28
最后登录
2014-6-25
发表于 2013-2-12 20:15:02 | 显示全部楼层
称重
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
275
主题
23
积分
3807
在线时间
28 小时
注册时间
2013-2-15
最后登录
2014-8-27
发表于 2013-2-23 09:24:06 | 显示全部楼层
R410最好定量加
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2013-2-26 11:28:59 | 显示全部楼层
应该是蒸发器最冷切均匀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
111
主题
3
积分
2279
在线时间
106 小时
注册时间
2011-3-23
最后登录
2015-1-4
发表于 2013-2-26 11:31:49 | 显示全部楼层
氟加多了;蒸发器虽然冷度均匀,但不冷,大家都知道压力高了,它的蒸发温度也会增高。
可缺氟了蒸发器的冷度就不均匀了...
有些地方超冷,可有些地方却是常温。