楼主: 何文强

空调不制热

[复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
60
主题
6
积分
99
在线时间
9 小时
注册时间
2012-12-22
最后登录
2013-12-19
发表于 2012-12-29 17:56:34 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
185
主题
8
积分
492
在线时间
82 小时
注册时间
2012-1-24
最后登录
2013-8-17
 楼主| 发表于 2012-12-29 21:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
大鹏制冷 发表于 2012-12-29 12:02 室外机连接线L,N接反了

蒽!是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
164
主题
0
积分
736
在线时间
29 小时
注册时间
2010-5-28
最后登录
2014-6-25
发表于 2012-12-30 12:44:39 | 显示全部楼层
信号线接错,在夏天也可以出现制热不制冷,遇见过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
185
主题
8
积分
492
在线时间
82 小时
注册时间
2012-1-24
最后登录
2013-8-17
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
四通和风扇接反夏天制热!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
15
主题
6
积分
52
在线时间
4 小时
注册时间
2012-10-26
最后登录
2013-6-15
发表于 2012-12-30 22:29:04 | 显示全部楼层
万幸,如果是通讯共用零线的机器,就烧电路板了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
306
主题
8
积分
3448
在线时间
38 小时
注册时间
2012-5-17
最后登录
2014-8-25
发表于 2013-1-7 15:11:16 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
246
主题
10
积分
835
在线时间
44 小时
注册时间
2012-4-10
最后登录
2014-1-6
发表于 2013-1-9 20:57:52 | 显示全部楼层
哈哈{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
452
主题
4
积分
922
在线时间
64 小时
注册时间
2010-9-19
最后登录
2014-1-22
发表于 2013-1-9 22:13:07 | 显示全部楼层
四通阀线与风机线接反见到不少,压机线和零线接反很少见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
306
主题
8
积分
3448
在线时间
38 小时
注册时间
2012-5-17
最后登录
2014-8-25
发表于 2013-1-10 08:50:36 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
224
主题
9
积分
264
在线时间
59 小时
注册时间
2012-11-16
最后登录
2014-7-5
QQ
发表于 2013-1-10 20:50:43 | 显示全部楼层
这是经常有的事,有的故意接的