发表于 2012-12-26 12:05:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一空调不制热,外风机不转,粗管细管结霜,是挪过不久的机子查四通,风机线路结的都对!断定肯定是线路没供上电那只有压缩机有电!查压机供电两根线调换OK一切正常!呵呵就两根儿线的问题!

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
93
主题
2
积分
1418
在线时间
18 小时
注册时间
2012-11-30
最后登录
2013-4-6
发表于 2012-12-26 12:43:19 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
93
主题
2
积分
1418
在线时间
18 小时
注册时间
2012-11-30
最后登录
2013-4-6
发表于 2012-12-26 12:43:26 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
598
主题
311
积分
2112
在线时间
183 小时
注册时间
2010-9-29
最后登录
2014-9-29
QQ
发表于 2012-12-26 15:54:44 | 显示全部楼层
我遇到个新安装机制冷正常,不制热。内外机连接线接错
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2012-12-26 18:27:35 | 显示全部楼层
没出现新故障庆幸
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1735
主题
106
积分
17167
在线时间
449 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-1
发表于 2012-12-27 05:50:56 | 显示全部楼层
信号线接错,在夏天也可以出现制热不制冷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
228
主题
13
积分
1461
在线时间
116 小时
注册时间
2012-2-3
最后登录
2014-9-2
发表于 2012-12-27 17:21:27 | 显示全部楼层
压机零火接反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
185
主题
8
积分
492
在线时间
82 小时
注册时间
2012-1-24
最后登录
2013-8-17
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
中东 发表于 2012-12-26 18:27 没出现新故障庆幸

嘿嘿嘿,幸运
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
185
主题
8
积分
492
在线时间
82 小时
注册时间
2012-1-24
最后登录
2013-8-17
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
心有得 发表于 2012-12-26 15:54 我遇到个新安装机制冷正常,不制热。内外机连接线接错

也有装新的故意不制热的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-12-29 12:02:12 | 显示全部楼层
室外机连接线L,N接反了
回复 支持 反对