美的5P空调低压管结霜严重

[复制链接]

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2012-7-30 09:26:50 | 显示全部楼层
学习不止。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
44
主题
5
积分
455
在线时间
15 小时
注册时间
2002-8-20
最后登录
2013-6-28
QQ
 楼主| 发表于 2012-8-5 11:20:57 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指教,空调已修好,刚开始压力低是因为外机冷凝器管路漏引起;低压管结霜确实是蒸发器堵塞引起,我已清洗,刚开始我从出风口吹扫过,感觉风量也不小认为堵塞不是太严重,等打开后发现蒸发器后面就像糊了一层纱布,清洗后风量大了不少;后来电流逐渐增大保护停机,低压压力低问题是因为过滤器和毛细管堵塞引起,更换后也恢复正常;我再次感谢管理员和各位师傅的指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
92
主题
15
积分
153
在线时间
15 小时
注册时间
2012-7-16
最后登录
2012-10-3
发表于 2012-8-6 00:43:43 | 显示全部楼层
各位师傅说的很精彩,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
318
主题
12
积分
355
在线时间
97 小时
注册时间
2010-10-27
最后登录
2015-10-17
发表于 2012-8-6 09:21:31 | 显示全部楼层
学习了,说的很到位,{:soso_e101:}