楼主 |
发表于 2012-7-27 19:15:03
|
显示全部楼层
谢谢以上师傅指导,我检查了管路和蒸发器都正常,只是内机连接管处漏气,当压力高于0.3Mpa压力时,漏气,到0.3Mpa压力时就基本不漏了,已处理好,压力0.5Mpa压力时,外机电流达10.2A(额定值9.6A),运行基本正常,但新问题又出来了,第二天开机运行几分钟后,显示屏显示P12,为压缩机电流过载保护,检测压缩机电流发现从运转开始电流从6.7A逐渐上升到17A左右保护停机,刚开始怀疑外机过滤器或毛细管堵塞,可更换后故障还是这样,制冷剂也充不上多少,低压0.2Mpa左右,请教各位师傅有何高见 |
|