这个三相漏电保护器怎么接

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
140
主题
2
积分
1413
在线时间
40 小时
注册时间
2009-7-1
最后登录
2020-3-22
发表于 2014-9-10 08:46:57 | 显示全部楼层
N线是零线,不是接地线。不知电热水器和挂机是380V的,还是220V的,按380V肯定是小了,按220V就更小了,粗略计算380V1000W2A,220V1000W4A,希望对你有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2014-9-11 11:48:09 | 显示全部楼层
那是开关小了,烧坏了,18台热水器8台空调肯定小了开关,热水器的电流就要10A一台。再加空调,要换100的开关,还要换DZ10的不好用DZ47的,DZ47的散热不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
819
主题
24
积分
5702
在线时间
144 小时
注册时间
2005-1-11
最后登录
2020-2-25
发表于 2014-9-11 17:14:41 | 显示全部楼层
要是漏电,拨的开关旁有个按钮会跳起来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
738
主题
35
积分
6601
在线时间
311 小时
注册时间
2006-3-7
最后登录
2015-11-7
发表于 2014-9-25 12:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈立铭 于 2014-10-31 15:59 编辑

我看你热水器的n线不经过漏电开关直接到了热水器了吧?如果这样肯定要跳了!热水器的n线必须从开关出线处接!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
799
主题
25
积分
8222
在线时间
133 小时
注册时间
2012-2-19
最后登录
2014-12-1
QQ
发表于 2014-12-1 09:40:12 | 显示全部楼层
zxw789 发表于 2014-9-9 12:19
谢谢各位的回复,我现在详细说下情况:我用的是三相32A的漏电保护器,这个保护器要承担18台电热水器(每台2 ...

漏电开关动作跟负载功率大小无关,跟漏电有关。
回复 支持 反对

使用道具 举报