新装空调

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
92
主题
15
积分
153
在线时间
15 小时
注册时间
2012-7-16
最后登录
2012-10-3
发表于 2012-8-3 00:22:19 | 显示全部楼层
好像跟普通的一样排就可以吧,除非系统里面进空气不冷才抽空从新加雪种吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
9
主题
2
积分
55
在线时间
19 小时
注册时间
2012-2-6
最后登录
2012-10-4
发表于 2012-8-5 21:01:11 | 显示全部楼层
不抽真空效果不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
42
主题
1
积分
78
在线时间
8 小时
注册时间
2012-8-1
最后登录
2012-8-16
发表于 2012-8-5 21:10:26 | 显示全部楼层
抽真空效果好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
68
主题
8
积分
728
在线时间
15 小时
注册时间
2005-8-2
最后登录
2014-7-25
发表于 2012-8-5 21:44:50 | 显示全部楼层
条件允许还是抽真空的好哦,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1284
主题
11
积分
14886
在线时间
520 小时
注册时间
2012-12-12
最后登录
2014-8-14
QQ
发表于 2012-12-18 19:42:17 | 显示全部楼层
R410A是一种混合气体,必须使用专用真空泵抽真空。{:soso_e101:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1360
主题
20
积分
11611
在线时间
285 小时
注册时间
2010-4-20
最后登录
2020-9-28
发表于 2012-12-18 22:57:48 | 显示全部楼层
变频真的要抽真空吗?仁者见仁,智者见智?别太相信狗屁厂家的话,要相信作为一个安装工,安一台空调到底我们得了多少钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
1735
主题
106
积分
17167
在线时间
449 小时
注册时间
2005-11-13
最后登录
2025-5-1
发表于 2012-12-19 06:51:54 | 显示全部楼层
用自身排空气也行,但使用效果稍微差一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
363
主题
31
积分
665
在线时间
153 小时
注册时间
2007-8-22
最后登录
2015-10-22
发表于 2012-12-19 10:24:35 | 显示全部楼层
R410A不抽真空,被售后回访知道了要扣钱的
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
316
主题
5
积分
324
在线时间
120 小时
注册时间
2011-1-18
最后登录
2014-1-24
发表于 2013-9-3 00:30:08 | 显示全部楼层
R410的机器排空是用真空泵抽的,而且需要买一个专用接头,抽空时间一般为半个小时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-9-3 08:46:53 | 显示全部楼层
一单位移一批空调,移好后准备补液,发现有数台空调竟然是410制冷剂的,可我们都没注意,按一般空调安装的,试机时发现制冷效果没啥区别,没补液,制冷效果也不错{:soso_e140:}