首先,带有电脑板的空调,在断一次电后再插电时,CPU都会有一个“自检”的过程,自检的内容包括:内外机的各种传感器,高、低压开关,压缩机排出口的热开关等,电源相位及缺相检测,有些内外机间用数据通讯方式的,还会自动检测通讯是否正常。所以,当插电后开机,机器尚未启动,就出现故障码,应该先检查以上的部件。如果在压缩机刚开始运行,出现故障码,检查压缩机是否损坏(绝缘损坏、线圈烧毁、卡缸)。如果压缩机运行一段时间出现故障码,检查制冷剂是否过多或不足,压缩机电流是否过大,某些传感器(特别是内机盘管上的传感器是否正常)。各品牌的空调用的传感器阻值不同,我们别去关心阻值应该是多少(因为阻值随传感器所处的温度变化),有一个简单的方法来判定-----机器已插电(不用开机),直接用万用表的DC档测量传感器两根引线的电压(不要将它从板子上拔下),如果在1V到4V的范围内(一般是在2V到3V之间),可以认定正常。另一个方法,就是在同等温度的条件下,将盘管传感器的电压或阻值与房间温度传感器作比较。这两个传感器极大多数品牌的空调是用一样的阻值。 |
|