三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: ufo8958888

格力变频空调410A一定要抽空吗?

  [复制链接]

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
2
积分
32
在线时间
26 小时
注册时间
2011-4-16
最后登录
2011-6-1
发表于 2011-4-17 16:45:31 | 显示全部楼层
一定要抽空410a
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
30
主题
2
积分
32
在线时间
26 小时
注册时间
2011-4-16
最后登录
2011-6-1
发表于 2011-4-17 17:38:43 | 显示全部楼层
一定要抽空,不抽空对系统压力会有影响的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
17
主题
2
积分
39
在线时间
0 小时
注册时间
2011-4-17
最后登录
2011-4-17
发表于 2011-4-17 17:54:10 | 显示全部楼层
必须抽空,这是正常程序,不过直接排空的机子装了2年多了也算正常,没出啥问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
209
主题
3
积分
215
在线时间
90 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2014-7-13
发表于 2011-4-17 18:02:59 | 显示全部楼层
必须抽空,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1838
主题
50
积分
8974
在线时间
276 小时
注册时间
2011-4-7
最后登录
2024-8-10

优秀会员

发表于 2011-4-21 21:39:09 | 显示全部楼层
最好要抽真空,一旦出了问题,麻烦可大了,像海尔的不抽真空回防出来要罚款1000元的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
112
主题
16
积分
468
在线时间
17 小时
注册时间
2010-7-3
最后登录
2012-12-11
QQ
发表于 2011-4-21 22:19:25 | 显示全部楼层
还是抽空更好、。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

初来咋到

Rank: 1

帖子
10
主题
0
积分
10
在线时间
4 小时
注册时间
2011-5-9
最后登录
2011-6-25
发表于 2011-5-10 22:18:16 | 显示全部楼层
一定得抽,不抽造成后果很多的,燥音,制冷效果差,因为氟的比例失调.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
606
主题
82
积分
2159
在线时间
315 小时
注册时间
2006-12-4
最后登录
2015-10-17
QQ
发表于 2011-5-11 08:58:02 | 显示全部楼层
回复 1# ufo8958888


    R22的加氟口规格:1/4”(英制)
R410A的加氟口规格:5/16"(公制)
关于抽真空的问题,我是自己卖空调的,为了防止出现效果不好的情况,都做得抽真空处理,免得以后出问题,如果是售后,我看还是免了,老板太黑心,我们何必在一棵树上吊死,那海尔的售后不做又怎地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
831
主题
47
积分
1309
在线时间
217 小时
注册时间
2011-3-9
最后登录
2014-11-20
发表于 2011-5-11 11:24:56 | 显示全部楼层
学习了:::::::::::::
维修技术互相交流共同进步。欢迎加入Q群305863392
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
360
主题
10
积分
959
在线时间
365 小时
注册时间
2010-6-3
最后登录
2014-11-11
发表于 2011-5-11 15:00:25 | 显示全部楼层
一定要抽空的  这是必须做的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-4-30 21:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.