电线要多大怎么算

  [复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1000
主题
44
积分
3632
在线时间
373 小时
注册时间
2009-12-6
最后登录
2015-10-25
发表于 2010-7-30 10:01:19 | 显示全部楼层
9楼应该裸线加一半。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
16
主题
4
积分
44
在线时间
9 小时
注册时间
2010-8-8
最后登录
2011-5-28
发表于 2010-8-12 22:29:20 | 显示全部楼层
一般导线选择,都是按电工口诀来算的,没必要什么公式算的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
227
主题
23
积分
333
在线时间
89 小时
注册时间
2010-4-26
最后登录
2014-5-23
发表于 2011-9-14 21:15:35 | 显示全部楼层
10下5,100上2,25/35四三界,70、95两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
937
主题
37
积分
5214
在线时间
432 小时
注册时间
2011-1-16
最后登录
2025-1-30
发表于 2011-9-19 06:09:48 | 显示全部楼层
谢谢口诀!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
192
主题
16
积分
393
在线时间
77 小时
注册时间
2007-3-16
最后登录
2014-12-24
发表于 2011-9-22 17:08:21 | 显示全部楼层
导线载流量的计算公式
Iz=KaKtKjKg
式中:Iz----导线的载流量
Ka----电缆或穿管电线多根并列敷设校正系数,一般对穿钢管电线取0.9,对电缆取0.8;
Kt----环境温度校正系数,常用值见表1。Kt值也可按式计算:
Kt=[(T1-T0)/(T1-T2)]1/2
T1---线芯最高工作温度
T0----工作环境温度
T2----额定工作环境温度
Kj----反复短时工作制的接电持续率校正系数,工作循环时间取为10min。常用值见表2。
Kj值也可按式计算
Kj=[1-e-600/T)/1-e-600*JC/T)}1/2
式中:JC----接电持续率
T----导线发热时间常数,常用值见表3,A。
Ig---电线电缆载流量的基准值,常用值见表3,A。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
192
主题
16
积分
393
在线时间
77 小时
注册时间
2007-3-16
最后登录
2014-12-24
发表于 2011-9-22 17:08:55 | 显示全部楼层
表1导线载流量的温度校正系数Kt                       
                       
额定工作环境温度        线芯最高工作温度        工作环境温度                       
                25        30        35        40        45        50        55        60        65        70        75                       
25        60        1        0.926        0.845        0.756        0.655        0.535                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                       
        65        1        0.935        0.865        0.791        0.707        0.612        0.5                                                           
                                                                                                                       
                                                                                                                       
        70        1        0.943        0.882        0.816        0.745        0.667        0.577        0.471                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                       
45        65                 1.323        1.225        1.118        1        0.866        0.707                                                           
                                                                                                                       
                                                                                                                       
        70                 1.265        1.183        1.095        1        0.894        0.775        0.632                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                       
        80                 1.195        1.134        1.069        1        0.926        0.845        0.756        0.655        0.535                                
                                                                                                                       
                                                                                                                       
        85                 1.173        1.118        1.061        1        0.935        0.866        0.791        0.707        0.612        0.5                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
表2导线的接电持续率校正系数Kj       
       
       
导线型号        接电持续率        线芯截面mm2       
                1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95        120        150       
BX,BXR铜芯橡皮线        25        1.313        1.417        1.477        1.55        1.614        1.678        1.754        1.79        1.834        1.849        1.876        1.88        1.898       
        40        1.149        1.212        1.249        1.296        1.336        1.377        1.425        1.448        1.476        1.486        1.503        1.505        1.517       
YC,YCW,CF,CFR单芯电缆        25        1.25        1.304        1.324        1.398        1.461        1.52        1.604        1.645        1.701        1.742        1.784        1.807        1.83       
        40        1.111        1.143        1.155        1.2        1.24        1.277        1.33        1.356        1.391        1.417        1.444        1.459        1.473       
YC,YCW,CF,CFR三芯电缆        25        1.49        1.531        1.59        1.64        1.696        1.75        1.808        1.803        1.838        1.865        1.887        1.902        1.912       
        40        1.258        1.284        1.321        1.353        1.388        1.422        1.46        1.456        1.479        1.495        1.51        1.519        1.526       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
表3导线载流量的基准值       
       
       
线芯截面        铜芯电线        重型橡套电缆        船用电缆       
        BX,BXR铜芯橡皮线        BV,BVR铜芯塑料线        发热时间常数        YC,YCW单芯电缆        YC,YCW三芯电缆        CF,CFR单芯电缆        CF,CFR三芯电缆       
        25。时载流量 A                25。时载流量 A        发热时间常数        25。时载流量 A        发热时间常数        25。时载流量 A        发热时间常数        25。时载流量 A        发热时间常数       
        明敷        穿管        明敷        穿管        明敷        穿管                                                                       
1.5        27        18        24        17        86        184                                            20        152        14        307       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
2.5        35        25        32        24        116        248        37        179        26        347        26        178        19        347       
4        45        33        42        31        138        295        47        190        34        419        35        190        25        419       
6        58        43        55        41        172        368        52        235        43        497        44        235        32        497       
10        185        60        75        57        212        453        75        282        63        613        61        282        44        613       
16        110        77        105        73        267        571        112        336        84        774        81        336        58        774       
25        145        100        138        95        370        791        148        438        115        1050        105        438        77        1050       
35        180        122        170        115        442        945        183        506        142        1020        135        506        94        1020       
50        230        154        215        146        573        1230        226        626        176        1270        165        626        120        1270       
70        285        193        265        183        641        1370        289        746        224        1540        205        746        145        1540       
95        345        235        325        225        797        1700        353        917        273        1870        250        917        180        1870       
120        400        270        375        260        820        1750        415        1040        316        2180        290        1040        205        2180       
150        470        310        430        300        980        2090                                            335        1200        240        2450       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
192
主题
16
积分
393
在线时间
77 小时
注册时间
2007-3-16
最后登录
2014-12-24
发表于 2011-9-22 17:12:11 | 显示全部楼层
常用电工计算口诀
第一章按功率计算电流的口诀之一
1.用途:
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。
千瓦,电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为
准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设
备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。
①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率
0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一
倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.
【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。
【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热
设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。
【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。
【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。
这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡
是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。
只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整
流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽
然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位
的电热和照明设备。
【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。
【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)
【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指
380/220 伏低压侧)。
【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。
②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。
【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。
【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。
③ 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。
【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。
【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。
【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。
注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,
一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得
的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作
为估算,影响并不大。
注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数
点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流
也只要算到一位小数和即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
488
主题
20
积分
2725
在线时间
117 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2019-9-10
发表于 2011-9-24 15:29:18 | 显示全部楼层
都很详细,楼上的都是专家呀,我也在此学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
488
主题
7
积分
3750
在线时间
143 小时
注册时间
2011-3-9
最后登录
2014-12-31
发表于 2011-9-29 11:05:31 | 显示全部楼层
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-2 01:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表