格力福乐园空调内风机不转显示H6应急维修

   开机就显示H6 初步检查电机座子上没有220交流电 看了一下电路 一个芯片然后就是CPU了 于是化了一个风机调速单元电路 就这么简单 目测AQH2223开关坏了 所以没电出来的 可是零件到了换了还是那个样子

仔细检查一测AQH2223的2脚和3脚没有电压2脚5伏正常3脚接的三极管到地 一测三极管正常 三极管控制脚没有电压 一测这个三角杆的B脚介个2K电阻到CPU 这样肯定是CPU挂了弄一个能开关风机的电平来控制这个三极管是不是导通就好了 开机风机能转 按关机风机能停就好了拿着万用表和遥控不停的测量哪个脚在开关机的时候又电平高低变化

测量了半天 总算找到了一个开机3.3 关机0伏 可以了 直接飞线 焊接好后测量一下风机座子电压220 感觉直接飞过去电压220风速度会不会太高了 现在开机风机就转 风速度也不能调节 用户就要这样用 准备换搬家换空调