海尔KR-140W/BPCS7空调为一拖三配置机(2~50Q嵌入式+1x40N卡式暗藏式)。另外2台50Q嵌入机运行灯闪15下;外机数码显示“22”。 经查“E1”为传感器故障;“22”为通讯故障。分析新机传感线路不太可能出故障,检测通讯端口,果然c2与屏蔽层间阻值为1n,呈短路状态。
进一步检查,发现安装工为了省事,铺设通讯线路时随意从中间开岔连接。如图1所示。改进后,所有故障都消失。
|
|