楼主: 荆门张师傅

奇怪,有谁遇见过?

[复制链接]

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2014-8-26 07:49:11 | 显示全部楼层
加液已经达7个了,可停机压力不升反降,你确定加液管没加错位置?很多老春兰液管、气管都有加液口,你不会是错加在液管上了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2014-8-26 07:49:21 | 显示全部楼层
加液已经达7个了,可停机压力不升反降,你确定加液管没加错位置?很多老春兰液管、气管都有加液口,你不会是错加在液管上了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

在读平板学员

帖子
20
主题
0
积分
36
在线时间
35 小时
注册时间
2010-5-13
最后登录
2014-12-4
发表于 2014-12-4 20:49:04 | 显示全部楼层
如果不漏,那就是系统里有水。再有问题说详细点,比如多大的空调。最好用打压试漏后再处理下水份就OK了。