高手帮帮忙,接到台老款松下变频空调无气压,

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
201
主题
9
积分
1354
在线时间
85 小时
注册时间
2010-10-12
最后登录
2014-8-14
发表于 2013-9-8 00:20:02 | 显示全部楼层
那压缩机声音正常吗?要不把压机线顺序换下试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
166
主题
22
积分
1229
在线时间
56 小时
注册时间
2012-8-28
最后登录
2014-11-29
发表于 2013-9-10 22:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
变频,线序错了,有时候会烧模块,不建议换线序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
940
主题
15
积分
1076
在线时间
31 小时
注册时间
2005-11-10
最后登录
2013-10-10
QQ
发表于 2013-9-11 00:03:37 | 显示全部楼层
压机能开  没有保护说明线路没有接反.阀片坏的可能大.110V的机器都在15年以上了  ,不要了.买新的
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
136
主题
4
积分
652
在线时间
22 小时
注册时间
2014-3-11
最后登录
2015-11-3
发表于 2014-3-11 15:40:30 | 显示全部楼层
压机问题啦
回复 支持 反对

使用道具 举报