] 刚安装的美的挂机变频空调外机噪音特别响,像鬼子的战斗机在啸叫

[复制链接]

高级维修员

Rank: 4

帖子
38
主题
6
积分
487
在线时间
10 小时
注册时间
2004-12-28
最后登录
2014-7-16
发表于 2014-6-24 18:08:25 | 显示全部楼层
         压缩机在运输途中摔了!压缩机产生倾斜。斜着身子转,你说会叫不?


回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
258
主题
0
积分
4293
在线时间
73 小时
注册时间
2009-12-15
最后登录
2022-11-23
发表于 2014-6-28 08:51:04 | 显示全部楼层
美的变频空调有些型号新装的外机就是偏响。声音很刺耳,很不舒服
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
23
主题
1
积分
109
在线时间
10 小时
注册时间
2011-10-18
最后登录
2014-8-8
发表于 2014-6-29 23:21:08 | 显示全部楼层
注意查看下弯管处有没折扁了  有的话恢复即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
50
主题
2
积分
232
在线时间
6 小时
注册时间
2013-5-22
最后登录
2014-11-14
发表于 2014-7-7 15:26:03 | 显示全部楼层
碰到过这种情况,压缩机也更换了,外机板也更换了,频率也降了,问题任然存在,这种情况都加长过管线,分析应该是:1铜管瘪了,2焊接时间过长,铜管内部掉皮产生微堵,