接到机器后,不要再通电试机了,割开工艺管,放出遗留的制冷剂,割断干燥过滤器毛细管端,等没有制冷剂排出时,再焊接工艺管上压力表,连接自制的冷库干燥过滤器工具,(防止空气水分杂质进入系统)通电观察压缩机的排气量,判断压缩机性能,割断压缩机高压端封口,在冷凝器端口焊上压力表,两毛细管端口封口,然后打压捡漏。
低压管(蒸发器压力表打到1MPa),高压管(冷凝器压力表打到1.5MPa)最好捡漏72小时,发现低压不漏,高压也不漏,但在放开工艺管时感觉制冷剂又不够,就直接外挂冷凝器(因为原冷凝器热膨胀渗气)。如漏了就找漏点排除故障...... |
|