发表于 2013-5-26 08:57:41 | 显示全部楼层
你接的表的压力够吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
1389
主题
28
积分
20282
在线时间
283 小时
注册时间
2003-7-20
最后登录
2015-12-19
QQ
发表于 2013-5-26 10:28:06 | 显示全部楼层
首先压缩机不匹配,毛细管长度和内径不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
27
主题
1
积分
465
在线时间
5 小时
注册时间
2003-9-30
最后登录
2014-5-29
QQ
发表于 2013-5-26 12:11:42 | 显示全部楼层
制冷剂的多少很重要
,看运行电流--
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
356
主题
20
积分
2878
在线时间
159 小时
注册时间
2013-3-12
最后登录
2019-5-31
QQ
发表于 2013-5-26 13:00:52 | 显示全部楼层
冷凝器烫不烫手......
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
80
主题
5
积分
119
在线时间
61 小时
注册时间
2013-3-28
最后登录
2013-9-12
发表于 2013-5-26 19:12:19 | 显示全部楼层
能加390克12压机不小于330W
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
375
主题
0
积分
2309
在线时间
76 小时
注册时间
2013-3-17
最后登录
2015-11-3
QQ
发表于 2013-5-26 19:50:54 | 显示全部楼层
是不是冷媒不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
146
主题
24
积分
629
在线时间
41 小时
注册时间
2010-11-23
最后登录
2013-10-16
发表于 2013-5-26 22:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
压力表和电流表读数怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
5223
主题
50
积分
17129
在线时间
454 小时
注册时间
2010-8-20
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-5-27 06:05:23 | 显示全部楼层
宏伟电子科技 发表于 2013-5-26 07:01
焊接的时候是不是焊堵了

哈哈哈  那也不好说,再查查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
2728
主题
54
积分
18713
在线时间
669 小时
注册时间
2010-5-25
最后登录
2014-12-18
发表于 2013-5-27 08:22:28 | 显示全部楼层
一看压力,二看电流,两者要匹配,390克制冷剂是相当大的冰柜了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
398
主题
16
积分
1229
在线时间
79 小时
注册时间
2007-1-22
最后登录
2015-10-27
发表于 2013-5-27 08:53:49 | 显示全部楼层
压机或者焊接故障。
回复 支持 反对