三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 大龙在线

410a制冷剂如何加?

[复制链接]

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
356
主题
20
积分
2878
在线时间
159 小时
注册时间
2013-3-12
最后登录
2019-5-31
QQ
发表于 2013-5-12 19:28:54 | 显示全部楼层
学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
528
主题
35
积分
1099
在线时间
93 小时
注册时间
2012-12-31
最后登录
2014-12-2
QQ
发表于 2013-5-12 19:49:24 | 显示全部楼层
先使空调进入定频制冷模式,待压力稳定后,制冷液瓶一定要倒过来加,确保加进去的时候是液态,不能是气态
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
200
主题
27
积分
316
在线时间
46 小时
注册时间
2007-9-15
最后登录
2014-9-4
发表于 2013-5-12 20:26:46 | 显示全部楼层
新手来学习。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
88
主题
9
积分
585
在线时间
15 小时
注册时间
2004-2-28
最后登录
2013-8-11
QQ
发表于 2013-5-15 11:25:22 | 显示全部楼层
加液态,因为410是混合气体
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
318
主题
12
积分
355
在线时间
97 小时
注册时间
2010-10-27
最后登录
2015-10-17
发表于 2013-5-20 10:04:31 | 显示全部楼层
加八个压力左右吧,但是一定要抽真空不然加了也是白干的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
36
主题
3
积分
86
在线时间
3 小时
注册时间
2013-5-5
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-5-21 18:08:00 | 显示全部楼层
不一样 需抽真空后加液态R410 因为加气态就会使两种制冷剂的比例发生变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-5-23 16:14:41 | 显示全部楼层
恩恩,漏了就必须抽真空,你就这样补进去F的混合比就不对了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

在读平板学员

帖子
87
主题
3
积分
35
在线时间
82 小时
注册时间
2010-4-22
最后登录
2013-12-16
发表于 2013-5-25 12:43:32 | 显示全部楼层
R410是由R32  R125各占50%混合成的,液态时的密度是一样的,气态就不一样了,所以加氟时必须是液态。  最好的方法是抽真空定量加。 如果设置成定频的加的话,可能不会太准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

在读平板学员

帖子
87
主题
3
积分
35
在线时间
82 小时
注册时间
2010-4-22
最后登录
2013-12-16
发表于 2013-5-25 12:52:49 | 显示全部楼层
具体漏氟 要怎么补冲制冷剂,如果细管有轻微的结霜,估计空调里大概还有30%-40%的制冷剂,这时只要按标称值加60% 410就可以了,但这也不是太准确。 变频空调不好修,希望大家多提提宝贵经验?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
221
主题
6
积分
1163
在线时间
69 小时
注册时间
2013-2-17
最后登录
2014-9-30
发表于 2013-5-25 18:09:07 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-1 20:07

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表