发表于 2013-5-2 09:52:02 | 显示全部楼层
外板cpu晶振坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
空调开机后,内、外风机工作正常,压机不工作。此时拔掉外机板上压机过载保护插头,黄灯闪灯,再插上此插头,黄灯灭,压机工作制冷正常,电流从0.8A慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
928
主题
134
积分
6451
在线时间
768 小时
注册时间
2003-11-7
最后登录
2015-1-3
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
0.8A慢慢上到6A,如仃机后,再开机、则压机又不工作、内外风机工作......外板大面积补焊,无果。问是那出故障?急......谢了