志高72柜机制冷不制热

[复制链接]

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
91
主题
12
积分
133
在线时间
36 小时
注册时间
2010-3-14
最后登录
2014-7-22
QQ
发表于 2013-3-8 23:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷一切正常,制热内机风机转,外机接线端有220V电压,开机10分钟左右就显示E8,故障代码是外机过冷过热保护,问一下这个跟外机电路板有关系吗???

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
91
主题
12
积分
133
在线时间
36 小时
注册时间
2010-3-14
最后登录
2014-7-22
QQ
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:29:40 | 显示全部楼层
外机管温是5。4K   没有反馈信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
61
主题
1
积分
84
在线时间
5 小时
注册时间
2011-6-2
最后登录
2013-3-9
QQ
发表于 2013-3-9 08:55:23 | 显示全部楼层
换一个内机盘管传感器就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
39
主题
2
积分
84
在线时间
6 小时
注册时间
2012-8-10
最后登录
2013-3-15
发表于 2013-3-15 21:05:58 | 显示全部楼层
传感器坏了