发表于 2013-5-12 06:26:18 | 显示全部楼层
众兴科技 发表于 2013-2-15 19:24
低压大的低我一般达到2.5

不低,要是铝蒸发器,打2.5mpa的压力,估计早打崩了,铁的没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
221
主题
6
积分
1163
在线时间
69 小时
注册时间
2013-2-17
最后登录
2014-9-30
发表于 2013-5-12 18:48:40 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-5-13 10:41:57 | 显示全部楼层
先高低压分别打
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
4
主题
1
积分
36
在线时间
2 小时
注册时间
2013-5-13
最后登录
2013-8-13
发表于 2013-5-13 20:46:19 | 显示全部楼层
高低压分开打压又快又好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
582
主题
53
积分
1258
在线时间
99 小时
注册时间
2011-2-25
最后登录
2014-9-26
QQ
发表于 2013-5-21 10:11:38 | 显示全部楼层
高压和低压分别试压
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
121
主题
8
积分
1206
在线时间
61 小时
注册时间
2013-1-17
最后登录
2014-12-12
发表于 2013-5-21 10:57:05 | 显示全部楼层
修这样的冰箱,我一般都不打压检漏,看冰箱的使用年限,像这样5年以上铝管冰箱一般都是内漏,即使暂时没有内漏也撑不了多长时间。我的修法时直接内盘管加后背,这样不会有后顾之忧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
8
主题
1
积分
63
在线时间
8 小时
注册时间
2011-4-18
最后登录
2014-3-13
发表于 2013-9-2 20:04:25 | 显示全部楼层
这事我经常遇到  高 低压打到2.5MP十多天都没反应  都发蒙不知怎么修了  到现在都没什么好办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
179
主题
0
积分
680
在线时间
45 小时
注册时间
2011-3-24
最后登录
2014-12-20
发表于 2013-9-4 21:23:45 | 显示全部楼层
路过看看
回复

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
40
主题
2
积分
179
在线时间
14 小时
注册时间
2013-9-29
最后登录
2014-4-15
发表于 2013-10-1 10:16:47 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
940
主题
15
积分
1076
在线时间
31 小时
注册时间
2005-11-10
最后登录
2013-10-10
QQ
发表于 2013-10-3 17:43:33 | 显示全部楼层
奇璐宝贝 发表于 2013-9-2 20:04
这事我经常遇到  高 低压打到2.5MP十多天都没反应  都发蒙不知怎么修了  到现在都没什么好办法

你这样的情况在刚开始修的时候就要注意了.机器不要工作,打开系统维修口和毛细管,看下出来的气多不多,大概就知道是什么漏了.气多的话低压可能性大点,当然也有高压门路管漏的可能.气少的话打压2天没有漏的话就可以直接废门路管  或者加背包了
回复 支持 反对

使用道具 举报