三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
楼主: 熊德军

空调不制热

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
606
主题
82
积分
2159
在线时间
315 小时
注册时间
2006-12-4
最后登录
2015-10-17
QQ
发表于 2012-12-31 21:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得这个应该是压缩机冷冻油偏少的问题,要知道压缩机的排气压力与压缩机排气阀片有很大关系外,和冷冻机油量也休戚相关,冷冻机油也参与阀片密封,你说的窜气,也是由于密封不严,造成高压压力不足,而低压压力又偏高,灌点冷冻油,没准你的压缩机还能用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
401
主题
74
积分
3430
在线时间
116 小时
注册时间
2005-11-28
最后登录
2014-11-26
发表于 2013-1-15 21:29:57 | 显示全部楼层
应该是压缩机排气差,误判断了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
253
主题
8
积分
307
在线时间
61 小时
注册时间
2011-1-12
最后登录
2014-3-24
发表于 2013-1-16 12:29:17 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题 求解……
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
401
主题
74
积分
3430
在线时间
116 小时
注册时间
2005-11-28
最后登录
2014-11-26
发表于 2013-1-16 15:20:45 | 显示全部楼层
本来就不是四通阀的问题,是压缩机排气差,误判了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
831
主题
47
积分
1309
在线时间
217 小时
注册时间
2011-3-9
最后登录
2014-11-20
发表于 2013-1-16 15:33:59 | 显示全部楼层
我同意9楼的说法{:soso_e181:}{:soso_e120:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
316
主题
48
积分
590
在线时间
85 小时
注册时间
2010-5-21
最后登录
2014-9-21
发表于 2013-1-17 23:30:03 | 显示全部楼层
非常同意楼上的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|手机版|小黑屋|家电维修论坛 ( 蜀ICP备14030498号 )

GMT+8, 2025-5-23 23:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表