一用户说空调不制暖了,上门查看,没开机时测得压力是0.3MPa,于是开机断开电磁阀线充氟,充到0.2MPa个压力,插上电磁阀线,工作20分钟,测得压力是1.5MPa多点,也就是不到16公斤。电流在4.2A-5A间跳动,手摸粗管有点热,不怎么烫手。工作结束。收钱走人了。今天一大早,用户又打来电话,说开30度,电辅热,开了一夜,房间里还是不怎么暖和,又上门补了一点氟,补后电流在4.6A-5.3A这间跳动,压力在17MPa点多,18不到,现在也不知道这个空调好了没?是格力32的定速机。气温在0度左右。各位老师有什么这方面的经验没,教我下,就是这样的气温下,充氟时的压力电流多少,或手摸时的温度感觉等等。谢谢!!! |
|