当室内环境温度在18——24度房间面积小空调大时就会出现楼主所说的故障,当然如果室内机表冷器低于-4度连续9分钟就会报E2故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
1161
主题
40
积分
1844
在线时间
135 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2014-12-26
发表于 2012-9-1 18:36:02 | 显示全部楼层
补充:不过楼主的参数。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修员

Rank: 2

帖子
13
主题
1
积分
67
在线时间
1 小时
注册时间
2012-7-26
最后登录
2012-11-3
发表于 2012-9-1 21:04:42 | 显示全部楼层
8楼说的对啊,楼主按照他说的去查
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
40
主题
7
积分
399
在线时间
56 小时
注册时间
2012-1-19
最后登录
2014-12-7
发表于 2012-9-1 21:25:51 | 显示全部楼层
主要检查内机
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
77
主题
12
积分
5564
在线时间
53 小时
注册时间
2011-9-29
最后登录
2014-11-25
QQ
发表于 2012-9-1 21:49:54 | 显示全部楼层
  测看电流 多少,,,看是不是堵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1425
主题
87
积分
5743
在线时间
196 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2014-11-10
QQ
发表于 2012-9-2 07:47:44 | 显示全部楼层
估计是内机蒸发器脏堵了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
155
主题
19
积分
284
在线时间
45 小时
注册时间
2007-2-27
最后登录
2014-11-20
发表于 2012-9-2 11:09:37 | 显示全部楼层
外机太脏清洗。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
671
主题
46
积分
4579
在线时间
201 小时
注册时间
2011-12-11
最后登录
2014-8-9
发表于 2012-9-2 11:34:33 | 显示全部楼层
应该是室内风机转速太慢吧?内机背面堵的可能性不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1269
主题
109
积分
5382
在线时间
477 小时
注册时间
2010-4-16
最后登录
2015-11-2

优秀会员

发表于 2012-9-2 18:21:48 | 显示全部楼层
外机风扇转速变慢也会导致几分钟停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
488
主题
20
积分
2725
在线时间
117 小时
注册时间
2010-9-25
最后登录
2019-9-10
发表于 2012-9-3 14:31:40 | 显示全部楼层
如果室内外风机都是好的,冷凝器和蒸发器都没堵的话,那就检查管路是否有折弯过度的地方。