楼主: 会有合适的

空调抽空

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
200
主题
10
积分
2135
在线时间
72 小时
注册时间
2012-2-12
最后登录
2014-3-28
发表于 2013-1-1 08:48:06 | 显示全部楼层
好方法,学习了 。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
34
主题
6
积分
125
在线时间
10 小时
注册时间
2012-12-28
最后登录
2014-9-9
发表于 2013-1-1 12:37:53 | 显示全部楼层
我一般是先关低压阀,用氟罐和表连接低压三通阀,再把高压管道拆开,用R22气体先把内机和管道空气排除,打开低压阀,用手堵住高压管,开机,大概2分钟左右停机,等手感觉到堵住的高压管有压力了再放开连接到高压阀上拧紧就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
34
主题
6
积分
125
在线时间
10 小时
注册时间
2012-12-28
最后登录
2014-9-9
发表于 2013-1-1 12:39:51 | 显示全部楼层
忘记说了,此方法只能是在制冷状态下使用,制热就反过来,但是基本上抽不干净
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
214
主题
4
积分
805
在线时间
60 小时
注册时间
2012-2-17
最后登录
2014-8-25
QQ
发表于 2013-5-26 13:12:42 | 显示全部楼层
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
1033
主题
9
积分
4012
在线时间
311 小时
注册时间
2011-2-10
最后登录
2014-11-5
发表于 2013-5-26 14:43:41 | 显示全部楼层
向各位师傅学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
436
主题
6
积分
438
在线时间
100 小时
注册时间
2010-10-21
最后登录
2014-8-23
发表于 2013-5-26 14:55:58 | 显示全部楼层
不错,好方法,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修员

Rank: 4

帖子
64
主题
2
积分
496
在线时间
66 小时
注册时间
2011-11-1
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-6-9 15:10:41 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
635
主题
44
积分
5679
在线时间
141 小时
注册时间
2012-12-18
最后登录
2014-11-30
发表于 2013-6-10 07:23:47 来自手机 | 显示全部楼层
单冷机就要把大阀 门关掉再启动压缩机就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
68
主题
0
积分
177
在线时间
15 小时
注册时间
2012-1-15
最后登录
2014-8-21
发表于 2013-6-11 10:39:01 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
799
主题
25
积分
8222
在线时间
133 小时
注册时间
2012-2-19
最后登录
2014-12-1
QQ
发表于 2013-6-11 11:09:15 | 显示全部楼层
学习了。