三八资料网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 郑在旭

换冷凝器后制冷不正常

[复制链接]

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
248
主题
32
积分
2084
在线时间
52 小时
注册时间
2013-3-1
最后登录
2020-2-9
发表于 2013-4-25 10:05:48 | 显示全部楼层
压机不良
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
72
主题
4
积分
233
在线时间
19 小时
注册时间
2012-1-18
最后登录
2014-5-13
发表于 2013-4-25 22:50:35 | 显示全部楼层
堵了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
1005
主题
16
积分
5676
在线时间
282 小时
注册时间
2003-1-18
最后登录
2015-1-2
QQ
发表于 2013-4-26 07:46:12 | 显示全部楼层
过滤器烫会是压机不良吗?压机不良它会增高压力吗?堵了过滤器也不会烫手的知道不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 8Rank: 8

帖子
2618
主题
69
积分
9296
在线时间
529 小时
注册时间
2010-11-13
最后登录
2015-1-4

优秀会员

发表于 2013-4-26 08:20:36 | 显示全部楼层
制冷剂过多或散热不良。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
93
主题
2
积分
136
在线时间
38 小时
注册时间
2010-7-16
最后登录
2014-11-12
发表于 2013-4-28 21:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管露出来的有多少剪多少连接好管道加弗就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
248
主题
32
积分
2084
在线时间
52 小时
注册时间
2013-3-1
最后登录
2020-2-9
发表于 2013-5-5 13:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 6Rank: 6

帖子
408
主题
66
积分
2217
在线时间
81 小时
注册时间
2004-9-5
最后登录
2020-2-21
发表于 2013-5-6 11:16:20 | 显示全部楼层
加大挂板。。接头去掉从新焊一遍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修员

Rank: 3Rank: 3

帖子
39
主题
3
积分
159
在线时间
20 小时
注册时间
2012-7-17
最后登录
2014-4-16
发表于 2013-5-6 12:56:17 | 显示全部楼层
过滤器烫手,冷凝器面积小了,过滤器正常略温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
581
主题
11
积分
4777
在线时间
149 小时
注册时间
2004-9-30
最后登录
2015-1-3
发表于 2013-5-7 13:20:26 | 显示全部楼层
测电流正常不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 5Rank: 5

帖子
221
主题
6
积分
1163
在线时间
69 小时
注册时间
2013-2-17
最后登录
2014-9-30
发表于 2013-5-7 19:59:15 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}