今天上午接到朋友的一个求助电话,说接了台5P的奥克斯空调,制冷效果差,补液无效,低压压力只有4公斤,怎么补液压力都不上去。我到现场检查发现问题确实如此。面对这样的机器,一般我们首先怀疑管道是否瘪,四通阀是否串气,压缩机是不是能正常吸排气,仔细观察发现,开机的时候四通阀的两根低压管在结霜,给四通阀加电,表压可以顺利达到20公斤,说明四通阀和压缩机都是正常的,但为什么压力就是上不去呢?此时在一个不经意的瞬间,我在机器角落发现了一个奇怪的东西,捡起来发现上面写着“泄压阀”,再检查机器管道,发现毛细管上确实有这么个东西,但外接顶针都不见了,这东西就是平常说的高压旁通阀,当系统压力高于一定的压力时,顶针将阀顶开,把冷媒回传到低压端,正常时是闭锁的。找到了问题的根源就简单了,因为没有现成的,直接把高压旁通阀拆掉不用就是了,最后抽空,加液试机,一切恢复正常! |
|